消防电梯梯井与轿厢防火设计四点要求
来源:电工天下时间:2019-12-27 06:02:53 作者:老电工手机版>>
有关消防电梯梯井与轿厢的防火设计要求,对消防电梯是电梯轿厢系统有较高的防火要求,包括梯井应独立设置,电梯井的耐火能力,井道与容量以及轿厢的装修,都需要考虑防火安全设计。
消防电梯梯井与轿厢的防火设计
消防电梯是电梯轿厢通过动力在电梯井内上下来回运动的,因此,这个系统也应有较高的防火要求。
1、梯井应独立设置
消防电梯的梯井应与其他竖向管井分开单独设置,不得将其他用途的电缆敷设在电梯井内,也不应在井壁开设孔洞。
与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火等级不低于2小时的隔墙分隔;在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。
2、电梯井的耐火能力
为了保证消防电梯在任何火灾情况下都能坚持工作,电梯井井壁必须有足够的耐火能力,其耐火等级一般不应低于2.5小时至3小时。
现浇钢筋混凝土结构耐火等级一般都在3小时以上。
3、井道与容量
消防电梯所处的井道内不应超过2台电梯,设计时,井道顶部要考虑排出烟热的措施。
轿厢的载重应考虑8至10名消防队员的重量,最低不应小于800公斤,其净面积不应小于1.4平方米。
4、轿厢的装修
消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料,内部的传呼按钮等也要有防火措施,确保不会因烟热影响而失去作用。
相关文章- 电气设备防过热防火防爆措施详解 - 电气设备防过热防火防爆措施,电气火灾和爆炸事故是指由于电气原因引起的火灾和爆炸事故,电气设备过热、电气防火和防爆的措施,防止电气火灾爆炸的其他措施,以及电气照明电气线路及加热设备的防火防爆措施。 - 时间:2020-02-09 08:07:43 
- 智能消防系统中火灾探测技术 - 有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。 - 时间:2019-11-09 05:35:00 
- 电气设备如何防火?常见电气设备的防火措施 - 有关常见电气设备的防火措施,电气设备如何防火,安装电动机要求符合防火安全的要求,变压器大多是油浸自然冷却式,如何防止这类变压器的火灾,包括低压配电盘、照明及电加热设备的防火措施。 - 时间:2019-11-09 05:32:24 
- 单相电气设备防触电防火只需这三点 - 有关单相电气设备的防触电防火措施,从三个方面做好单相电气设备防触电防火,单相电气设备防触电可分为五类,采取可靠有效的单相电气设备保护接地或保护接零措施,单相电气设备防火的安全要求。 - 时间:2016-10-22 06:21:07 
- 消防电源与应急照明系统的构成与功能 - 有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。 - 时间:2016-10-12 19:42:24 
- 消防控制系统的组成_消防控制系统火灾报警控制 - 有关消防控制系统的组成,消防控制系统火灾报警控制,典型的消防系统控制图与工作原理,在消防报警系统中,需配备有任何联动控制功能的报警控制系统,火灾自动报警设备与灭火及避难诱导设备。 - 时间:2016-10-12 19:08:17 
- 火灾自动报警系统中消防模块分类与作用详解 - 火灾自动报警系统中消防模块分类,火灾自动报警系统中消防模块,分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等,火灾自动报警系统中各个模块的作用。 - 时间:2016-10-12 15:47:31 
- 消防联动模块的组成_消防联动模块的工作原理 - 有关消防联动模块的组成,消防联动模块的工作原理,消防联动模块是用于消防联动控制器与其所连接的受控设备之间信号传输、转换的一种器件,包括消防联动中继模块、消防联动输入模块、消防联动输出模块等。 - 时间:2016-10-12 14:43:54 
- 上一篇:自动喷洒消防泵电气控制原理图解
- 下一篇:消防电梯电气系统的防火安全设计总结





