电力系统图纸审图通病及电气平面图审图通病
来源:电工天下时间:2017-08-17 09:23:15 作者:老电工手机版>>
一、电力系统图纸审图通病
1.电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。
2.每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。
3.大干线小开关及干线并接问题如何解决。
4.配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。
5.配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。
6.回路编号,管线规格是否已注明。
7.导线与管径配合是否正确。


电力平面图审图通病:
1.电源引入的方向,位置是否合适,图上有无注明。
2.配电箱的位置是否合适,是否便于维修和操作。
3.电力配电系统是否考虑了生产工艺,防火分区等。
4.管线穿越楼板、墙及暗装配电箱等是否留洞,穿外墙时的防水是否解决。
5.控制线路在平面图里是否已有表示、管线规格有无遗漏现象。
6.配电箱的型号、容量、编号、代号及安装高度等是否均已注明。
7.用电设备的编号、容量及安装高度是否均已注明。
8.单相负荷的三相分配是否平衡。
9.要不要降压起动,是否影响其他设备的运行。
【案例分析】供电系统和电源配电箱