电气二次回路结构组成及实例分析
来源:电工天下时间:2020-11-18 09:54:47 作者:老电工手机版>>
有关电气二次回路的基础知识,介绍了二次回路的结构组成,主要包括交流回路、控制回路、调节回路、电源回路等,以某一线路间隔为例,介绍了二次回路的大体结构,供大家学习参考。
电气二次回路的结构
二次回路主要包括:
1、交流回路:采集一次系统电压、电流信号;
2、控制回路:对断路器,隔离开关等设备进行操作;
3、调节回路:对发电机励磁回路、变压器分接头进行调节控制;
4、信号回路:反应一二次设备的运行情况、故障异常情况;
5、电源回路:对二次设备提供工作电源。
如今电力系统地自动化水平越来越高,设备集成度也越来越高,比如变电站综合自动化系统等,将测量、保护、控制等功能配置在同一硬件设备中,使得二次回路大大简化,传统的二次回路间的分界点也越来越模糊。
二次回路的结构,如下图:

图1:电气二次回路结构
以某一线路间隔为例,二次回路的大体结构如上图。
电源回路连接所有二次设备,由直流电源提供48/110/220V直流电压,汇集到直流母线上并通过直流馈线输送到各直流负载。
母线PT采集母线三相电压,经过端子箱连接至电压并列柜,经过电压切换将交流电压经频顶小母线输送至各装置。
保护及自动装置、测控装置与断路器的操作机构通过控制回路相连接,从而完成跳合闸动作。
同时与后台监控系统通过信号回路,将一二次设备运行情况,故障异常信号上传,供后台调度监控部门使用。