防爆开关等级划分标准说明
来源:电工天下时间:2022-07-06 06:09:01 作者:老电工手机版>>
有关防爆开关的相关知识,防爆开关等级划分标准是什么,防爆电气设备的防爆等级根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式进行划分,下面具体来了解下。
防爆开关等级划分标准
防爆电气设备分为两大类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。
以上四个类别主要根据不同工况下可能引爆的最小火花能量进行分类,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级,具体区别如下表:
工况类别 类别 代表性气体 最小引爆火花能量
矿井下 I 甲烷 0.280mJ
矿井外 IIA 丙烷 0.180mJ
IIB 乙烯 0.060mJ
IIC 氢气 0.019mJ。
其次,根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为:
T1为:450℃<t
T2为:300℃<t ≤450 ℃
T3为:200℃<t ≤300 ℃
T4为:135℃<t ≤200℃
T5为:100℃<t ≤135℃
I6为:85℃<t ≤100℃
再次,针对不同的用途,防爆电气的防爆型式有所不同,型式分主要包括为:
1、隔爆型,标志为d;
2、增安型,标志为e;
3、正压型,标志为P;
4、本安型,标志为i;
5、充油型,标志为o;
6、充砂型,标志为q;
7、无火花型,标志为n;
8、浇封型,标志为m;
9、气密型,标志为h。
防爆标志为dIIBT4,代表:防爆电气产品的型式为隔爆型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。
相关文章爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
带开关插座的接线方法图解

带开关插座的接线方法,带开关插座的正确接线图,开关带插座的接线方式一般类同,插座的安装要求,明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m,强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上。
时间:2020-11-23 09:49:48
三室两厅开关插座布局图与插座开关清单

有关三室两厅开关插座布局图与插座开关清单,三室两厅开关插座安装布局图解,包括餐厅、客厅、卧室、卫生间、书房、厨房、阳台、走道等开关插座的安装布局图,以及所需插座开关的清单列表。
时间:2020-02-28 09:55:55
86型墙壁开关插座怎么接线?

86型墙壁开关插座接线安装方法,86型墙壁开关插座怎么接线,两孔插座左接地,三孔四眼上零系,86型墙壁开关插座怎的接线安装说明,86型墙壁开关插座的装置一般设在门的开向或右边,明装高度1.8m,暗装高度。
时间:2020-02-28 09:49:17
强弱电开关插座布置及多联开关的连接

有关强弱电开关插座布置及多联开关的连接,强弱电开关插座布置注意事项,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启,多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
时间:2020-02-28 09:38:53
家庭插座开关安装高度与安装要求

家庭插座开关安装高度与安装要求,家庭插座开关安装多高,有哪些要求,插座开关的安装高度,包括墙壁插座安装高度,墙壁开关安装高度,两孔插座怎么接线,三孔插座怎么接线,三相四线制四孔插座接线等。
时间:2020-02-28 09:33:23
电气设备防过热防火防爆措施详解

电气设备防过热防火防爆措施,电气火灾和爆炸事故是指由于电气原因引起的火灾和爆炸事故,电气设备过热、电气防火和防爆的措施,防止电气火灾爆炸的其他措施,以及电气照明电气线路及加热设备的防火防爆措施。
时间:2020-02-09 08:07:43
- 上一篇:防爆电器设备的防爆类型有哪些
- 下一篇:电气工程管内穿线施工方法详解