摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则
来源:电工天下时间:2021-08-26 09:58:02 作者:老电工手机版>>
有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。
摇表的选用原则
1、额定电压等级
一般额定电压在500V以下的设备,选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V~2500V的摇表。
2、电阻量程范围
摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以,在选表时要使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域。

摇表的使用方法
1、校表
测量前将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
2、被测设备与线路断开,对于大设备还要进行放电。
3、选用电压等级符合的摇表。
4、测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
5、拆线放电
读数完毕,一边慢摇,一边拆线,将被测设备放电。放电方法:将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
相关文章绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

绝缘电阻表怎么检测电路接地故障,电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了。
时间:2022-01-03 15:35:43
如何测量电动机的绝缘电阻大小

有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。
时间:2021-08-26 11:18:54
用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。
时间:2021-08-26 10:29:54
用摇表测量电机绝缘电阻的方法

用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。
时间:2021-08-26 10:28:41
摇表的接线要求,摇表使用前的检查内容

有关摇表的使用方法,在用摇表进行测量前,需要对摇表进行正确接线,并要对摇表进行相关检查,主要检查内容为开路试验与短路试验等,下面具体来看下。
时间:2021-08-26 10:27:25
摇表的使用步骤,摇表的使用注意事项

有关摇表的小知识,摇表又称为绝缘电阻表,其操作方法比较简单,一般新手稍加熟悉就可以使用,这里介绍下摇表的使用步骤,以及在使用摇表时的注意事项,供大家参考。
时间:2021-08-26 10:26:20
一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。
时间:2021-08-26 09:59:25
绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-05 07:04:54
- 上一篇:绝缘电阻表测量电容的方法总结
 - 下一篇:一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法
 