绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法
来源:电工天下时间:2020-01-19 07:52:49 作者:老电工手机版>>
有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。
绝缘电阻表的正确使用方法
测量时,应先清洁电气设备表面,以免由于接触电阻大而引起测量结果不准。然后按图1或图2或图3接好线后,按顺时针方向摇动手柄,速度由慢到快,并稳定在120r/min(允许有±20%的变化,最多不应超过25%)。
通常要摇动1min后,待指针稳定下来再读数。在测量电容器的绝缘电阻时,电容器的耐压必须大于绝缘电阻表发出的电压值,且先持续摇动一段时间,让绝缘电阻表对电容器充分充电,待指针稳定后再读数。
若测量中发现指针指零,说明电容器已被击穿,应立即停止摇动手柄。
测完电容后,应先取下绝缘电阻表线再停止摇动摇把,以防已充电的电容向绝缘电阻表放电而损坏仪表。测完的电容要用电阻进行放电。测量过程中不要用手触摸被测物及绝缘电阻表接线柱,以防触电。

图1 绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线

图2 绝缘电阻表测电动机绝缘电阻的接线

图3 绝缘电阻表测电缆绝缘电阻的接线
相关文章绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

绝缘电阻表怎么检测电路接地故障,电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了。
时间:2022-01-03 15:35:43
一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。
时间:2021-08-26 09:59:25
摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。
时间:2021-08-26 09:58:02
绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-05 07:04:54
如何选择绝缘电阻表?选用绝缘电阻表输出电压及测量范围

绝缘电阻表的选择方法,选用绝缘电阻表考虑输出电压及测量范围,绝缘电阻表的输出电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应,绝缘电阻表的测量范围(量限)应适应被测绝缘电阻的数值。
时间:2020-01-19 07:51:19
绝缘电阻表的选用原则:额定电压等级与电阻量程范围

绝缘电阻表的选用原则,包括绝缘电阻表的额定电压等级的选择,以及电阻量程范围的选择,兆欧表的接线方法,测量电路、电动机及电缆的绝缘电阻值。
时间:2020-01-19 07:47:02
【图】绝缘电阻表测电缆绝缘电阻时的接线图

绝缘电阻表测量电缆绝缘电阻时如何接线,绝缘电阻表测量电缆绝缘电阻的接线图,将E接线柱接电缆外壳,L端接被测芯线,G端接在电缆壳与芯线之间的绝缘层上。
时间:2020-01-19 07:45:56
- 上一篇:兆欧表及绝缘电阻表的常用知识大全
- 下一篇:【图】绝缘电阻表测电缆绝缘电阻时的接线图


