如何选择绝缘电阻表?选用绝缘电阻表输出电压及测量范围

来源:电工天下时间:2020-01-19 07:51:19 作者:老电工手机版>>

有关绝缘电阻表的选择方法,选用绝缘电阻表考虑输出电压及测量范围,绝缘电阻表的输出电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应,绝缘电阻表的测量范围(量限)应适应被测绝缘电阻的数值。

绝缘电阻表的选择方法

绝缘电阻表[又称为兆欧表、摇表、迈格(MΩ)表、高阻计、绝缘电阻测定仪等],是用来测量大电阻(主要是绝缘电阻)的直读式仪表。

由于绝缘电阻表的刻度尺以兆欧(1MΩ=1000000Ω)为单位,故又称为兆欧表。选用绝缘电阻表主要应考虑它的输出电压及其测量范围。

1、输出电压

绝缘电阻表的输出电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应,绝缘电阻表中的发电机产生的电压,应能够模拟被测绝缘电阻的工作电压。

规律:

1)额定电压在50V以下的电气设备和线路,可选用250V的绝缘电阻表。(电工:www.dgjs123.com)

2)额定电压在50~380V之间的电气设备和线路,可选用500V的绝缘电阻表。

3)额定电压在500V以上的电气设备和线路,可选用1000~2500V之间的绝缘电阻表。

2、测量范围

绝缘电阻表的测量范围(量限)应适应被测绝缘电阻的数值,否则将发生较大的测量误差。

例如:有些绝缘电阻表的读数不是从0MΩ开始的,而是从1MΩ或2MΩ开始的,就不适合于测量潮湿环境中电气设备和线路的绝缘电阻。

如此,被测电气设备和线路的绝缘电阻有可能小于1MΩ或2MΩ,容易误将它的绝缘电阻判断为0MΩ。

表列出了各种常见电气设备与线路选用绝缘电阻表的实例。供选用时参考。

表1,绝缘电阻表的选择方法参考表

绝缘电阻的选择方法

一、绝缘电阻表使用方法

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。

使用前做好以下准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。

这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性

兆欧表的使用方法及要求

1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。

2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。

3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。

6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

二、电子兆欧表的使用方法及要求

测量前检测仪表是否正常 A、开机检查显示,正常显示OL; B、看档位是否可以正常转换(一般都有档位选择即电压选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 用一台普通万用表选择直流电压最高档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示;

测量前准备工作完成后进入实地测量 A、如果测量时显示OL,有可能被测电阻超出仪表测量范围可以转换档位(MΩ、GΩ,根据仪表本身功能配置来定); B、仪表没有电压输出无法测试,可根据第一款中相关介绍进行检测;

电子兆欧表多采用倍压电路,五号电池或者九伏电池供电工作时所需供电电流较大,故在不使用时务必要关机(即便有自动关机功能的建议用完后就手动关机)

相关文章
  • 绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

    绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

    绝缘电阻表怎么检测电路接地故障,电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了。

    时间:2022-01-03 15:35:43

  • 如何测量电动机的绝缘电阻大小

    如何测量电动机的绝缘电阻大小

    有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。

    时间:2021-08-26 11:18:54

  • 用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

    用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

    用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。

    时间:2021-08-26 10:29:54

  • 用摇表测量电机绝缘电阻的方法

    用摇表测量电机绝缘电阻的方法

    用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。

    时间:2021-08-26 10:28:41

  • 一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

    一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

    有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。

    时间:2021-08-26 09:59:25

  • 摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

    摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

    有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。

    时间:2021-08-26 09:58:02

  • 绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

    绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

    有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-04-05 07:04:54

  • 绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

    绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

    有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。

    时间:2020-01-19 07:52:49

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有