避雷器的巡视检查项目有哪些
来源:电工天下时间:2022-08-22 06:23:04 作者:老电工手机版>>
在进行避雷器的巡视检查工作时,就所巡查的内容进行分类,将巡检工作分为二大类,一类是正常巡检,一类是特殊巡检,避雷器的巡视检查项目有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
避雷器的巡视检查项目
1、正常巡检
(1)均压环无损坏,环面应保持水平;
(2)安装应不偏斜,内部应无响声;
(3)底座应牢固,无锈蚀,接地应完好;
(4)瓷瓶应清洁无损,无裂纹、无放电现象和闪络痕迹;
(5)检查放电计数器是否动作,内部是否进潮,上下连接线是否完好无损;
(6)引线应完整,无松股、断股;接头连接应牢固,有足够的接触面;导线不过紧过松,不锈蚀,无烧伤痕迹。
2、特殊巡检
(1)雷雨时不能接近防雷设备;
(2)大雾天气时,检查瓷瓶部分有无放电痕迹;
(3)大风天气时,检查避雷器上有无搭挂物以及摆动情况;
(4)冰雹过后,检查瓷瓶部分有无损伤,计数器是否损坏。
(5)雷雨后要检查放电计数器动作情况,检查避雷器表面有无闪络,并且要做好记录。
以上就是避雷器的巡视检查项目的主要内容,希望对大家有所帮助。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途

在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号

避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号

用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
- 上一篇:电气设备发生电气火灾的原因与火灾处理措施
 - 下一篇:等电位代替地线的危害有哪些
 





