小电流接地选线装置的作用及注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-11 17:10:04 作者:老电工手机版>>
有关小电流接地选线装置的作用与注意事项,小电流接地选线装置可以准确的判断出故障电流所在的开关柜,小电流接地选线的原理,小电流接地选线的判断依据,接地选线装置接线注意事项等。
小电流接地选线装置
在如今的电站中,小电流接地装置在各个大大小小的电站使用的比较广泛,每个电站至少有一台小电流接地装置。
广泛用在电力系统的发电厂、变电站、光伏电站、水电站、化工、冶金、等其他大型业主中,可见小电流接地选线的使用范围之广。
小电流接地选线装置可以准确的判断出故障电流所在的开关柜,便于运维人员及时发现处理,及时解决故障问题,保证电站的安全稳定运行。
一、小电流选线装置的作用
为了确定故障线路,传统的方法是逐个拉闸的方法查出故障线路,判断出故障所在处,这种方法比较耗时间,降低的供电的可靠性,影响了用户的经济利益。
并且多次的合闸和分闸对电力系统网和主变也会有所冲击,多次使用开关也会降低其使用寿命,从各个方面来讲都有弊端,为了解决这种问题,引入小电流接地选线装置。
二、小电流接地选线的原理
在小电流系统中正常情况下系统的三相电压是对称平衡的,相位角也是相差120°,三相对地的电容也是一样的,自然流入零序互感器的零序电流就接近为0。
当线路某处发生单相接地故障时。开口三角电压就会产生,就会生成零序电压。
此时系统各个零序互感器就会有零序电流通过。
但是,流过故障处和非故障处的零序电流大小和方向不同,因此可以通过判断零序电流的大小和方向来判断故障点。
三、小电流接地选线的判断依据
1、直接接地系统
当系统出现单相接地时,开口三角处就会产生开口三角电压,即零序电压,当电压一般达到整定值30V时,装置就会启动。
然后,保护装置就会通过判断流入装置的零序电流的大小和方向来予以判断故障点处。
2、经消弧线圈接地系统
经消弧线圈接地的系统当出现接地故障时,系统判断故障点与直接接地系统有所不同,相对来讲比较复杂,这里不做介绍。
四、接地选线装置接线的注意事项
1、接入装置的零序电流的数量不少于三条。
2、零序互感器的型号及接线方式、极性一致。
如今新建的电站,小电流接地选线装置作为一个标准化的配置,并不是可有可无的产品。
设备的选择要根据现场的实际情况来看,最主要的是要明确零序电流的接入数量。
然后,根据当地设计院的技术要求来选择合适的厂家。
目前做小电流接地选线装置的厂家很多如杭州继保南瑞等厂家。
目前来看中国的继电保护已经虽比不了国际大牌ABB、西门子等但是在世界上还是占有一定的席位的。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36