接地装置之间有哪些连接方式
来源:电工天下时间:2022-07-19 16:49:36 作者:老电工手机版>>
有关接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:
1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

2、不能采用焊接时,可以用螺栓或卡箍压接,但必须把接触表面处理光洁,保证接触良好。另外,还应采取防松措施,如用弹簧垫圈等。
3、接地干线、接零干线应有两处或两处以上同接地体相连,有助于提高可靠性。
保持足够的机械强度:
1、为了保证足够的机械强度,并且要考虑防腐的要求,接地线、接零线和接地体的最小尺寸应符合下表规定。

2、尽量采用钢质接地、接零线,有困难时可以采用铜或铝导线,但地下不得采用裸铝导体做接地、接零线。
3、携带式电气设备应采用截面为0.75~1.5m㎡以上,专用黄绿双色铜芯软线作接地、接零线。
保持足够的导电能力和热稳定性:
1、接地线应有足够的导电能力,以满足接地短路电流的要求。接地干线的载流量应不小于相干线的1/2,接地支线的的载流量应不小于相干线的1/3。
2、大接地短路电流系统的接地装置应校核发生单相接地短路时的热稳定性,即校核是否能承受单相接地短路电流产生的大量热能的考验。
3、零线的截面应在符合最小截面的要求下,使在任何一点发生短路时,短路电流均大于熔丝额定电流的4倍或自动开关断开电流的1.5倍,以保证接零系统中设备发生碰壳时,保护装置能立即切断电源。否则,所有接零设备的外壳都带电,发生触电的危险性更大。为了满足线路能自动切除故障的要求,一般零线的电导应不小于本线路中最大相线电导的1/2。
相关文章建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
防雷与接地装置的作用

有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。
时间:2020-12-31 14:22:37
接地装置常见故障与排除方法

接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。
时间:2020-02-11 16:05:47
接地装置的接地形式之单极接地装置

接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。
时间:2019-12-10 09:26:27
接地装置连接导线的选择要求

有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。
时间:2019-11-18 10:39:51
【图】接地装置组成形式之多极接地装置

接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。
时间:2019-11-13 14:19:17
建筑物防雷时接地装置的作用

在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-16 14:06:59
多极接地装置是什么?

有关多极接地装置的概念,接地装置的组成形式之一,多极接地装置是指有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。
时间:2016-09-05 11:25:50
- 上一篇:零线必须重复接地?
- 下一篇:防雷常用数据快速记忆法详解





