防雷常用数据快速记忆法详解
来源:电工天下时间:2022-07-27 06:06:13 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
防雷数据快速记忆法
一、建筑物防雷类别对应的滚球半径
设防雷等级为n,快速记忆:(n+1)*15,关键数字15。一类防雷:(1+1)*15=30m;二类防雷:(2+1)*15=45m;三类防雷:(3+1)*15=60m。防侧击雷高度,民标GB51348按照滚球半径进行要求。
二、接闪网规格
设W为网格尺寸。
快速记忆:
(1)方形、长方形接闪网的长+宽相等。例如5+5=6+4,10+10=12+8,20+20=24+16;(2)记住一类接闪网数据(一手遮天,5根手指对应网格5x5),二类是一类2倍,三类是二类的两倍,Wn+1=2*Wn。
一类防雷:5x5m或6x4m;二类防雷:10x10m或12x8m(是一类2倍);三类防雷:20x20m或24x16m(是二类2倍);
三、专设引下线间距
快速记忆:n*7+4,一类防雷:每根接闪杆/接闪网支柱;二类防雷:2*7+4=18m;三类防雷:3*7+4=25m。

四、防雷类别
快速记忆:数据分界是5倍关系——0.01,0.05,0.25。
(1)建筑类别爆炸、重要、普通;(2)0.01“重要”0.05,重要建筑数据区间;(3)0.05“普通”0.25,普通建筑数据区间;(4)五倍递增年雷击次数分界线。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
- 上一篇:接地装置之间有哪些连接方式
- 下一篇:接地线被剪断后果是否很严重





