户外架空管道如何防雷?具体防雷措施
来源:电工天下时间:2020-01-11 11:32:59 作者:老电工手机版>>
有关户外架空管道的防雷措施,户外输送可燃气体,可燃或易燃液体的管道路的防雷措施,接地引线可利用金属支架,活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线,非金属支架,必须另作引下线。
户外架空管道的防雷措施
1、户外输送可燃气体,可燃或易燃液体的管道路,可在管道路的始端,终端,分支处,转角处以及直线部分每隔100m处接地,每处接地电阻不大于30欧。
2、下述管道当与爆炸厂房平行敷设而间距小于10m时,在近厂房的一段,其两端及每隔30-40m应接地,接地电阻不大于20欧。
3、当上述管道连接点(弯头,阀门,法兰盘等)不能保持良好的电气接触时,应用金属线跨接。
4、接地引线可利用金属支架,若是活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线。若非金属支架,必须另作引下线。