室外LED显示屏如何防雷?具体防雷措施
来源:电工天下时间:2020-02-11 17:09:12 作者:老电工手机版>>
有关室外LED显示屏的防雷措施,分为针对直击雷的防护,针对电源线上感应的雷电流,针对信号线上感应的雷电流,针对钢结构的反击等的防雷措施。
室外LED显示屏的防雷措施
1、针对直击雷的防护,在LED显示屏(户外)的支撑钢结构上安装避雷针,室内的LED显示屏或者旁边有高大建筑物的LED显示屏,可以不用考虑安装避雷针。
2、针对电源线上感应的雷电流,在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。
相线的连接线截面积不能小于10mm2,连接地线截面积不能小于16mm2 。
3、针对信号线上感应的雷电流,在信号线上加装信号防雷器。
信号避雷器根据系统的信号接口而定,如果是网线则安装网络信号防雷器,串行接口则选择DB9接口防雷器等等。连接地线截面积不能小于1.5mm2 。
4、针对钢结构的反击,将钢结构与LED显示屏的外壳相连,做好等电位,并做好接地,接地阻值一般要求小于10欧姆,阻值如果达不到要求,就要做附加的人工接地网。防雷器要做好接地。