接地电网零线带电的常见原因
来源:电工天下时间:2021-03-12 13:11:50 作者:老电工手机版>>
有关接地电网零线带电的原因,为消除带电现象,应探明零线带电的原因,零线带电的常见原因,包括线路上有的电气设备的绝缘破损而漏电,在接零电网中,个别电气设备采取保护接地,并且漏电等。
接地电网零线带电的原因
在接地电网中,零线带电现象比较普遍,在寻找故障时,需要停电,因而影响正常生产,并且还可能造成触电事故。为了便于寻找故障,消除带电现象,应探明零线带电的原因。
零线带电的常见原因:
1、线路上有的电气设备的绝缘破损而漏电,保护装置未动作。
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作。
3、零线断裂,断裂处后面的个别电气设备漏电或者有较大的单相负荷。
4、在接零电网中,个别电气设备采取保护接地,并且漏电;个别单相电气设备采用“一火一地”(即无工作零线)制。
5、变压器低压侧工作接地处接触不良,有较大的电阻;三相负荷不平衡电流超过允许值。
6、高压串入低压,磁场感应或静电感应。【接地电网零线带电的常见原因】
7、高压采用二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地的接地体相距太近;高压工作接地的电压降影响低压侧工作接地。
8、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,电气设备的外壳带电。
在以上几种原因中,前五种原因较为普遍。通常,查明原因后,可采用相应措施予以消除。
但是,为了从根本上保证安全用电,在接地电网中采取保护接零措施,必须有一个完整的接零系统。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
- 上一篇:电气设备外壳接地标准及共同接地要求
- 下一篇:避雷器的三大故障问题





