浪涌防护器的技术参数详解
来源:电工天下时间:2022-09-18 21:10:47 作者:老电工手机版>>
有关浪涌防护器的技术参数,防护水平是选择浪涌保护器的一个重要指标,浪涌保护器的电压、噪音衰耗、最大浪涌电流、保护模式、响应时间ta,以及自动防故障保护与浪涌保护能力等。
浪涌防护器的技术参数
1、防护水平(残平)Up
浪涌防护器在通过浪涌电流时,保护器两端的电压差称残压。防护水平是指在额定放电电流时,防护端的残压水平,即瞬时钳位电压的钳制能力。
这是选择浪涌保护器的一个重要指标,因为电气、电子设备只能承受一定范围的瞬时过电压,如电话交换机要求小于1000V,主机控制部份要求<700V,否则有可能导致设备的损坏。
2、电压
标称电压Un:与被防护系统的额定电压相符,例如:230/380V。
工作电压:在电网电压波动范围内具备正常运行的能力。
最大持续运行电压Uc:加在浪涌防护器接线端的最大连续工作电压的有效值。Uc值必须与标称电压相符,在使用说明的规定范围内。
3、噪音衰耗
浪涌瞬态过压一般都会引起微波和瞬态高频噪音,如果浪涌防护器不采用高频滤波器模块对微波和高频噪音进行过滤,就会导致系统紊乱和电子元件老化。这是浪涌防护系统的安全、可靠的一项重要指标。
4、最大浪涌电流(放电容量)Imax
最大浪涌电流是指浪涌防护器处理瞬态过压的最大工作电流,浪涌电流Imax越大,浪涌防护器的可靠性越高。
当然,选择容量大小决定雷区浪涌的强弱、防护设备的重要性和经济价值等因素。
5、保护模式
为保证被防护系统的安全,在三相四线并带地线的电源中必须采用全模式结构的浪涌防护系统。
6、响应时间ta
浪涌防护器的响应时间必须比浪涌电流的速度快,是浪涌防护器的一项重要指标,它反映浪涌防护器的特性。响应时间越小,抑制浪涌瞬态电压的速度就越快。
一般由计算机控制的电子设备,其浪涌防护器的响应时间应<10ns,这样才能达到保护电子设备的目的。
7、自动防故障保护
浪涌防护器必须具有自动防故障保护功能。
8、浪涌防护能力(寿命)
浪涌防护器在某波形(通常为10kA 8/20μs 20kV波形)下所承受的冲击次数。
9、绝缘电阻:≥1000MΩ
10、浪涌防护器的辅助功能
状态显示、音响报警、浪涌计数及远程监控功能。
11、电磁兼容
电磁兼容应符合国际、国内标准。
相关文章防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏,其分级保护的接线图。
时间:2020-06-01 09:36:56
浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。
时间:2020-06-01 09:36:02
浪涌保护器的技术参数及含义

有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。
时间:2020-06-01 09:32:37
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图

浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图,第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备。
时间:2020-06-01 09:21:12
浪涌保护器分级保护接线图示例

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等,掌握下浪涌保护器分级保护的接线方法。
时间:2020-05-13 10:20:57
- 上一篇:电网如何减少雷击闪络的危害
- 下一篇:阴极保护的相关知识





