接地装置接地电阻值的需求分析
来源:电工天下时间:2020-05-08 10:06:55 作者:老电工手机版>>
有关接地装置接地电阻值的需求分析,不同情况下接地装置的接地电阻值大小的要求,按需要接地设备容量确定接地电阻值,其容量越大接地电阻值应越小,根据需要接地设备的工作性质确定接地电阻值等。
接地装置接地电阻值的需求
1、按需要接地设备容量确定接地电阻值,其容量越大接地电阻值应越小。
2、按需要接地设备所在位置确定接地电阻值,设备所处的位置越重要其接地电阻值应越小。
3、根据需要接地设备的工作性质确定接地电阻值,设备工作性质不同对其接地电阻值的要求也不同。如避雷器接地电阻值比保护接地电阻值可略高一点。
4、按需要接地设备的数量确定接地电阻值,其被接地的设备越多,要求其接地电阻值越小。
5、按需要接地设备的价值确定接地电阻值,其被接地的设备价值越高,要求其接地电阻值越小。
6、多台设备采用共同接地装置确定接地电阻值时,其接地电阻值应以要求最高的一台设备为标难。
相关文章接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04