接地装置与接零装置的组成部分
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:35:48 作者:老电工手机版>>
有关接地装置与接零装置的组成部分,接地装置由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地体、接地线和零线网组成,接地体分为自然接地体与人工接地体,接地线和接零线的区别。
接地装置与接零装置的组成部分
接地装置由接地体和接地线(包括地线网)组成。接零装置由接地体、接地线和零线网组成。零线网在三相四线供电中是指零干线;在三相五线供电中是指保护零线。
1.接地体
1、自然接地体:凡与大地有紧密接触的金属导体多可用作自然接地体。【接地装置与接零装置的组成部分】
例如:埋没在地下的金属管道(流经可燃或爆炸性介质的管道除外),与大地有可靠连接的建筑物及建筑物的金属构架,水中建筑物的金属柱等自然导体均可作为自然接地体。
优点是节省材料及施工费用。缺点是在自然接地体或拆装检修时,可能破坏其电气安全保护作用或使接地电阻发生变化,此时应采取适当安全措施。
因为直流电有比较强烈的腐蚀作用,所以直流接地不允许利用自然接地体。
2、人工接地体
人工接地体多采用镀锌角钢、圆钢、厚壁钢管和扁钢。接地体宜垂直打入地下,多岩石地区可水平埋没。
垂直接地体:可用直径40mm-50mm、壁厚3mm钢管或40mm*40mm*4mm-50mm*50mm*5mm角钢,长度2.5m,尖端打入地下3m。
每组接地体要2根以上,可以呈直线型或环形排列,两根接地体之间距3m-5m,顶端用扁钢或圆钢连成一体。
水平接地体:可用40mm*4mm扁钢或直径16mm圆钢,一般埋没0.8m,寒冷地区要埋在冻土层以下。水平接地体可呈现放射布置、成排布置或环形布置。
垂直接地体打入地下的方法是:每根接地体头部削尖,尾部焊一垫板或锤头,地面挖一个0.8m的坑,接地体垂直打入地下。
3、接地线和接零线
电气设备金属外壳和接地体之间是通过接地线和接零线连接一起的,接地线或接零线分为干线和支线。
(1)干线
在三相四线供电中,零干线兼作工作零线和保护零线,其截面要按相线的1/2-1/3选取。【接地装置与接零装置的组成部分】
在用电设备较集中的地方,宜选用15mm*4mm-40mm*4mm扁钢沿车间四周辐射一圈,距地300mm-400mm,距墙10mm-15mm,过门口时可以埋地或升高。
遇有自然导体时,可做为100V以下电气设备的接地接零干线,如建筑物的金属构架、钢筋,生产用的固定金属结构,火车轨道,配线钢管,金属钢管(流经易燃易爆物质的除外)等。
接地接零干线与每组接地体至少要有两处连接。其连接后在出地面部位要用螺丝连接,结合面要镀锌。这是为了检测接地电阻时便于把接地体和接地线分开。
(2)支线
用电量较小的电气设备或独立的金属外壳电气部件如按钮、开关、闸箱、照明器金具等,可用较小截面导线(导体)和接地接零干线直接连接。
支线与干线的连接,可以用一般相线的连接方法,并缠以包布防止松脱和锈蚀,也可以用螺丝连接或卡箍压接,但必须防止锈蚀保证接触良好。
(3)接地接零线用明敷裸干线时要涂黑漆,使用绝缘导线时要用黄绿双色专用线。
相关文章接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
防雷与接地装置的作用

有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。
时间:2020-12-31 14:22:37
接地装置常见故障与排除方法

接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。
时间:2020-02-11 16:05:47
接地装置的接地形式之单极接地装置

接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。
时间:2019-12-10 09:26:27
接地装置连接导线的选择要求

有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。
时间:2019-11-18 10:39:51
【图】接地装置组成形式之多极接地装置

接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。
时间:2019-11-13 14:19:17
建筑物防雷时接地装置的作用

在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-16 14:06:59