安防监控系统如何防雷?
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:44:59 作者:老电工手机版>>
有关安防监控系统的雷电防护措施,安防监控系统防雷方法,包括前端设备的防雷措施,传输设备的防雷措施,终端设备的防雷措施,从防雷电电磁脉冲和防雷电被侵入方面进行考虑,并采取直击雷防护措施。
安防监控系统的雷电防护措施
目前,建筑物的直击雷防护装置和电气系统PE保护接地应取得当地气象主管部门的验收合格证。
安防监控系统作为建筑物内的嵌入系统,其防雷保护主要从防雷电电磁脉冲和防雷电被侵入方面进行考虑,而对于安装在室外的摄像机等前端设备,同时还应采取直击雷防护措施。
1、前端设备的防雷措施
前端设备有室外和室内安装两种惰况:室内的设备一般不会遭受直接雷击,但需考虑防止雷电波侵入对设备的损害;室外的设备当其不在直击雷防护装置安全保护范围之内时必须采取直击雷防护措施。
为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装运配的启涌保护器,信号浪涌保护器必须能快速响应,传输速率等参数要匹配。
室外的设备应有良好的接地,接她母线应采用截面积不小于25mm2铜质线,并应有接地标记,其接地电阻当共用接地时接接入设备中的最小值确定,单独接地时不得大于4欧米伽。
2、传输设备的防雷措施
传输设备主要是传输信号线和电源线。
为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。
中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入适配的浪涌保护器。传输线采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通且钢管两端均必须接地。
如果电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管就近与防雷接地装置做等电位连接。
3、终端设备的防雷措施
终端设备都是安放在监控室内,监控室的防雷应从直击雷防护、雷电电磁脉冲防护、建筑物或监控室屏蔽、等电位连接和浪涌防护等多个方面进行。
监控室所在建筑物直击雷防护措施应符合GB50057中的规定,监控室位置应选在建筑物底层中心部位的LPZ1区一LPZ2区,且远离外墙防雷引下线,机房内要采取屏蔽措施。
进入监控室的各种金属管线应接到防雷接地装置上,架空电缆线直接引入时,在入户处应加装适配的浪涌保护器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。
监控室内应设置一等电位连接母线与建筑物防雷接地、PE线保护接地、设备保护接地、防静电接地等共用接地,以防地电位反击损坏设备。
安装的各种浪涌保护器,其接地线应以最直和最短的路径与等电位连接母线作等电位连接,其浪涌保护器连接导线材型规格应符合表1,连接线长度不宜大于0.5m。
相关文章视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?

有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
安防设备防雷技术初探

有关安防设备如何防雷的知识,摄像机立杆接闪时,视频信号防雷器放电通道的设置方法,以及安防设备防雷的主要安全隐患,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-04 09:19:16
TE在安防电子的防雷案例分析

有关TE在安防电子方面的防雷案例分析,安防系统需要一个完善的防雷防浪涌方案,在安防设备上的RS-485、Ethernet、POE等端口,TE公司都有一系列完善的雷击保护方案,分享电源设计经典案例。
时间:2020-02-02 07:55:00
安防设备防雷技术的要点总结

有关安防设备如何防雷的方法,介绍了防雷器、浪涌保护器在防护雷击方面的功能,立杆避雷针接闪,防感应雷,把“雷电反击电压”直接引入安防系统的危害性等,一起了解下。
时间:2017-01-31 16:55:03
监控立杆防雷接地系统设计的基本要求

监控立杆防雷接地系统设计的基本要求,包括防直击雷,安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘,安防系统前端都不应直接接大地,系统摄像机必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板等保持绝缘。
时间:2015-12-31 09:15:51
视频监控系统如何防雷,视频监控系统防雷保护措施

视频监控系统防雷保护措施,有关视频监控系统对直击雷、传导雷、感应雷、开关过电压等的防护措施,直击雷的外部防护措施,包括使用接闪器、引下线、接地体等雷电防护方式。
时间:2015-11-05 07:24:19
- 上一篇:接地电阻怎么测量?接地电阻的测量步骤
 - 下一篇:避雷器怎么选用?避雷器的选择注意事项
 





