监控立杆防雷接地系统设计的基本要求
来源:电工天下时间:2015-12-31 09:15:51 作者:老电工手机版>>
监控立杆防雷接地系统设计建议
1、防直击雷:安防系统室外摄像机及其立杆,要设置在独立避雷针有效保护范围内,又尽可能远离避雷针。
摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地,正确方式如图5所示。

2、安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘。
防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把前端“视频信号地(摄像机外壳,BNC外壳,视频线屏蔽层)接地。
“视频信号地”常态下必须与大地绝缘。但要注意这里面还可能有“瞬态多点接地”隐患问题。
3、不管考虑防雷、防干扰、防静电,安防系统前端都不应直接接大地,即不允许系统中存在“地环路”。
安防系统接地设计原则是“单点接地”,系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电。
4、系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘。