保护接零与保护接地的选用要求
《建筑施工安全检查》(JGJ59-99)实施至今已近5年了,对加强建筑业的施工安全工作,规范施工现场管理起到了积极作用。
但评分表中某些条款的执行也存在一定的争议,如在建筑施工安全检查中,当有个别工程采用低压供电与甲方的外电线路同一电网,接地都是采用TT系统,而没有采用TN-S系统时,根据《施工用电检查评分表》中保证项目2“未采用TN-S的扣10分”,会使该工程施工用电不合格。笔者认为这种评分有待作进一步地研讨。
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中14.2.1条规定的定义:保护接零系统(TN系统)为“电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)与接地点连接”。可见,TN系统中工作零线(N)与保护接零线(PE线)是由共同地点引出的导线。
而保护接地系统(TT系统)是“电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)接至与电力系统接地点无直接关联的接地极。
由以上定义可见,保护接零系统(TN系统)与保护接地系统(TT系统)的根本区别在于工作零线(N线)与保护线(PE线)是否为同一地极引出。而当施工现场用电与外部共用一低压电网,即电力系统接地极不在施工现场时,就很难采用TN系统,只有采用TT系统了。
根据以上定义,应理解作为检查评分表,只写明重要的、最好的接地方式,当然,TN-S是接地系统最好的接地方式。但当工程没有独立的低压供电系统,采用TN-S有困难时,采用TT系统也认为是合理的,正确的,不应扣分。
这也符合有关规范的规定,在《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)中4.1.1条规定“当施工现场没有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,应采用保护导体和中性导体分离接地系统,或电源系统接地,保护导体就地接地保护系统(TT系统)。”
同样在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中4.1.3条也规定“当施工与外电线路共用同一供电时,电气设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接地。”
因此,工程临时施工用电采用TN-S系统或采用TT都是允许的,也正因为如此,建设部建筑管理司组织编写的《建筑施工安全检查标准实施指南》中对施工用电采用TN-S系统或采用TT系统也进行了详细的阐述,其中第6点说明:采用TN系统还是TT系统依现场电源情况而定。当施工现场采用电业部门高压侧供电,自己设置变压器形成独立电网的,应工作接地,必须采用TN-S系统,当施工现场采用电业部门低压侧供电,与外电线路员一电网时,应按当地供电部门的规定采用TT系统。
综上所述,在执行“施工用电检查评分标准”时,应充分理解其内涵,全面掌握具体知识,根据工程现场实际情况,不能死搬硬套,这样才能使受检单位心悦诚服,才能进一步提高建筑施工安全生产管理工作的水平。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
保护接地与保护接零的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施

电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理

保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
时间:2021-03-28 08:37:45
保护接零的原理是什么

有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。
时间:2021-03-28 08:37:43
保护接零怎么安装,保护接零安装要求

保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
- 上一篇:监控立杆防雷接地系统设计的基本要求
- 下一篇:低压系统中接地故障的火灾原因与预防措施