接地装置的安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-01-06 07:53:10 作者:老电工手机版>>
有关接地装置的安装注意事项,如何正确安装接地装置,车间或厂房的接地装置的埋设要求,接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒,变配电设备的接地装置露出地面部分必须用木槽板掩护。
接地装置安装注意事项
1、车间或厂房的接地装置不能埋设在车间或厂房内,必须在室外距建筑物5 m左右的地点埋设。
通常接地装置要一年进行1~2次的接地电阻的测定,以检查接地是否良好,必要时需挖开地面进行,如果接地装置距厂房太近会影响厂房或车间的基础设施。
因此,接地装置要离开建筑物一定距离。
2、接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒。因盐水可以使土壤导电率增加,加炭粒可以减少盐分被地下水带走的数量。
3、接地网之间的零件连接,不能用锡焊,必须用螺钉或电焊连接,这样可以使零件连接牢固。如果连接不牢固,会增加接地电阻,失去接地作用。
4、变配电设备的接地装置露出地面部分必须用木槽板掩护,决不可用铁管掩护。
当发生故障时,故障电流通过接地线,在接地线高处会产生较高电压,如用铁管作掩护,铁管与接地线之问没有绝缘,铁管上也会产生高电压,将对安全造成危险。
5、接地线要用黄绿双色绝缘线,这一方面与国际标准统一 ,另一方面颜色醒目,容易引起注意。
相关文章接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。