钢结构建筑物的防雷接地措施
来源:电工天下时间:2020-02-09 07:53:56 作者:老电工手机版>>
有关钢结构建筑物的防雷接地措施,在人能够触摸到的一切与大地有直接联系和间接联系的金属导电体,直接实施以消灭电位差为目的的等电位电气连接,地凯防雷最大限度的保护人身安全。
钢结构建筑物的防雷接地措施
问题:利用型钢作为防雷引下线,型钢裸露,这样如果建筑物落雷的时候,雷电流会不会对周围的设备或人反击,造成伤害。如何避免?
答案:利用型钢作为防雷引下线,当雷电流通过引下线时周边产生的运动变化磁场,必然污染附近的电子设备,在周边导电体上感应出不同的电位,如果室内人员同时触摸具备很高电位差的导电体时,就造成人身安全事故了。
解决方法:
1)人身安全:在人能够触摸到的一切与大地有直接联系和间接联系的金属导电体,直接实施以消灭电位差为目的的等电位电气连接,地凯防雷最大限度的保护人身安全。
2)依据GB50057等国家标准对设备及微电子设备实施过电压保护SPD保护。
反击的概念:所谓雷电反击现象是雷电袭击接闪器,引下线将雷电高电压改变成电流的形式泄放到大地,到大地后是以电荷的形式出现建筑物主接地系统上,地下的电荷此时打破了一个大地电位系统平衡点,但是土壤具备电阻、电容等诸多参数,不可能马上出现相反等量电荷与其中和,此时雷电流产生的电荷大部分以电压的形式表现在建筑物附近的地面上,此时建筑物附近地下有:暖气管、煤气管、自来水管、设备接地线、中型点接地等等与建筑物内部有联系的导电体,这些导电体之间在地下有一定的距离,由于地表具备较高的电位,距离差产生电位差,这个电位差便反击到建筑物内,造成事故----这就是雷电高压反击现象。
假设1:反击时如果某人左手触摸自来水管道,右手触摸电子设备外壳,则电位差超过一定安全限度,就出现人身安全事故。
假设2:如果电子设备外壳独立接地,电子设备中线接地与外壳接地之间这个反击电位差将与火线220/380产生电位差,如果电位差较大将烧毁设备。
问题:钢结构建筑,利用裸露的型钢作为引下线,就算做了全面的等电位,但是落雷的时候,强大的雷电流,难道不会把周围的空气击穿?对引下线附近或接触引下线的人造成伤害?
答:落雷的时候,强大的雷电流可以沿着引下线向大地传送电位,但是一定要知道引下线是有电感的,这个电感的大小在一定的时候可以阻拦雷电流的正常下泄,从而寄存电位,这个电位在一定大时将与某个小电位之间产生足够击穿一定距离空气或其它介质而发生放电现象。有标准称也发生侧闪现象。
这一点一定要计算一下引下线电感。另外一种现象,引下线上快速运动雷电流必然产生运动磁场,这个运动磁场提供了可以切割磁力线产生过电压的基本条件,切割磁力线产生的过电压同样可以击穿空气、击穿电器介质、击穿一切可以提供电位差的直接、间接导电体,影响我们的工作和生活。
据悉天津某某工厂发生某女工上班时开启电源空气开关,造成电源线上产生的过电压击穿塑料开关外壳进入手掌再通过身体与大地短路死亡事故。
湖南某村庄某居民在室内发生灯泡电源线上具备了雷电电磁脉冲感应过电压击穿空气与人头顶形成通路死亡现象。
引下线附近或接触引下线的人造成伤害原因是人体的某两个部分是否产生电位差,这个电位差是他致命的要素。
相关文章建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法

有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结

有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
防雷接地与接地网格的九个区别

有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
- 上一篇:小电流接地系统单相接地的原因
- 下一篇:小电流接地系统接地保护的安装调试问题





