有关小电流接地系统单相接地的原因,小电流接地系统发生单相接地时,可短时间继续运行,接地点间隙性电弧会造成电网电压振荡,危害发电机和高压电机的运行。
小电流接地系统单相接地的原因
小电流接地系统发生单相接地时,可短时间继续运行,(不超过2小时)对重要负荷进行切换.减少损失.但是对电网危害性较大。
原因:接地点间隙性电弧会造成电网电压振荡,危害发电机和高压电机的运行。
附1,小电流接地系统单相接地电压
请问小接地电流系统单相接地系统电压相量分析图?
接地相电压为零,其他两相相压上升为线压。
小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"。
例如,当A相发生接地时,A相电压为0,B、C相电压为原先的根号3倍。
正常时候的三相向量图你知道画吧 把正常时候A B C N 当A接地 把N移到A 点就可以了。
正常运行时,中性点电位与大地电位都是0。故障后,大地电位恒定不变仍为0,但此时中性点电位发生了变化,变成了-Ua(即中性点电压上升为相电压),所以此时B相对地电压Ub0=Ub-Ua=Uba,即相电压上升为线电压。C相同理。
附2,小电流接地系统单相接地电流的形成原因
在小电流接地系统中,即:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,如发生单相接地短路时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电的可靠性。
但在这种系统中,若一相发生接地,则其他两相对地电压将升高为线电压,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大。
附3,小电流接地系统发生单相接地时的现象
小电流接地系统发生单相接地时的现象有:
1、警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。
2、如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。
3、三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。