低压配电系统接地系统设计方法图解
来源:电工天下时间:2017-01-04 22:30:05 作者:老电工手机版>>
低压配电系统接地系统设计方法图解
在供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,不管哪类供配电系统,在设计中总包含有接地系统设计,因为它关系到供配电系统的安全性、可靠性。
而且,随着对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。
但在低压电气工程中,由于对接地系统的了解不深,常常出现将TN—S接地系统中的N线重复接地;更有甚者无论何种接地系统,只要有N线就统统将它重复接地。
为此,有必要几种接地系统进行介绍,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电。 
一、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号意义 
1、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如“T”表示是中性点直接接地;“I”表示所有带电部分绝缘。 
2、第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如“T”表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;“N”表示负载采用接零保护。 
3、第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如“C”表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C;“S”表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S。 
二、国际电工委员会(IEC)对各接地方式供电系统的规定 
根据IEC规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面对各种供电系统做扼要的介绍。 
1、TT方式接地供电系统 
TT接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。这种供电系统的特点如下。 
 
 
(1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 
(2)当漏电电流比较小时,熔断器不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。 
(3)因TT系统接地装置耗用钢材多,安装后难以回收、费工时、费料。现在有的建筑施工单位用电时,采用一根专用保护线,以减少安装接地装置钢材用量,如图1-2所示。 
 
 
图中虚线后段接线方式采用施工用电配电箱,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:第一、共用接地线与工作零线没有电的联系;第二、正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。 
从上面分析看出TT系统适用于接地保护很分散的地方。 
2、TN方式供电系统 
这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。这种供电系统的特点如下。 
(1)当设备出现外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的几倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 
(2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。 
3、TN-C方式供电系统 
它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,如图1-3所示。这种供电系统的特点如下。 
 
 
(1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。 
(2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。 
(3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。 
(4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。 
(5)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。 
4、TN-S方式供电系统 
它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,如图1-4所示,TN-S供电系统的特点如下。 
 
 
(1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。 
(2)工作零线只用作单相照明负载回路。 
(3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。 
(4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 
(5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。 
5、TN-C-S方式供电系统 
在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在虚线后段采用施工用电配电箱分出PE线,如图1-5所示。这种系统称为TN-C-S供电系统。TN-C-S系统的特点如下。
相关文章- 保护接地与保护接零的保护原理是否相同 - 有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-27 06:21:18 
- 220KV变电站使用哪些材料接地 - 建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。 - 时间:2022-08-25 06:13:58 
- 带金属外壳的用电器是否必须接地 - 在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。 - 时间:2022-08-22 06:13:03 
- 接地极怎么制作,接地极的简单做法 - 三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。 - 时间:2022-08-22 06:12:03 
- 挂拆接地线时要注意什么问题 - 挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。 - 时间:2022-08-22 06:05:03 
- 接地线能否接在避雷带上 - 是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。 - 时间:2022-08-21 21:19:17 
- 接地线被剪断后果是否很严重 - 毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。 - 时间:2022-07-27 06:06:32 
- 接地装置之间有哪些连接方式 - 接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。 - 时间:2022-07-19 16:49:36 





