阀型避雷器怎么安装?阀型避雷器安装注意事项
来源:电工天下时间:2019-10-29 11:04:41 作者:老电工手机版>>
阀型避雷器怎么安装,在生产环境中如何正确安装阀型避雷器,阀型避雷器安装的细节问题,及相关注意事项,一起来了解下。
阀型避雷器安装注意事项
1、阀型避雷器的安装,应便于巡视检查,应垂直安装不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力;
2、阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;
3、阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。
避雷器与3—10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线不大于15m,双路进线不大于23m,三路进线不大于27m,若大于上述距离时应在母线上增设阀型避雷器。
4、阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内。
5、阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线一16rmn2;铝线一25mm2。
6、阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻不大子5Ω。
相关文章- 阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障 - 有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。 - 时间:2020-01-28 07:38:44 
- 阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍 - 有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。 - 时间:2019-07-03 06:39:48 
- 阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求 - 有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。 - 时间:2015-09-04 05:17:54 
- 阀型避雷器的安装与故障处理方法 - 有关阀型避雷器的安装与故障处理方法,日常运行中,注意检查避雷器的瓷套表面的污染状况,避雷器的绝缘电阻应定期进行检查,阀型避雷器的安装方法,以及阀型避雷器的故障处理。 - 时间:2015-09-02 10:30:08 
- 阀型避雷器怎么用?阀型避雷器安装注意事项 - 阀型避雷器的安装注意事项,共六点,阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,阀型避雷器安装位置可处于跌开式熔断器保护范围之内,阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。 - 时间:2015-09-02 08:10:01 
- 上一篇:低压配电系统接地系统设计方法图解
- 下一篇:建筑物防雷接地规范与防雷术语





