电气系统接地保护与接零保护的问题
来源:电工天下时间:2019-12-21 08:12:02 作者:老电工手机版>>
有关电气系统接地保护与接零保护的问题,接地和接零的作用,接地的类型,包括功能性接地,保护性接地与保护性接零,重复接地等,以及接地系统的组成部分。
电气系统接地保护与接零保护
1、接地和接零的作用
大地是导体,任何一点的电位近似为零。电力系统和电气装置的中性点,电气设备的外露导电部分通过导体与大地相连称为接地。
接地的目的:一是保证人身安全,使人可能接触到的设备外露导电部分的电位基本降低到接近地电位,当人触及这些部位时,即使这些部位带电,因其电位与地电位基本接近,可以减少电击危险。
二是保证电力系统正常、稳定运行。由变压器和发电机中性点引出并接了地的中性线称零线。电器设备的某部分直接与零线相连接叫作接零。接零也能起到与接地相似的安全保护作用。
当电气设备接地时,接地短路电流通过接地体向大地作半球形扩散。电流在大地中扩散时所形成的电压降,距接地体越远越小。一般在距接地体20m以外的地方,电位接近于零。
人的手触及发生接地故障的设备外壳时,人的手和脚之间会形成电位差,称为接触电压。
人在靠近接地短路点附近行走时,两脚之间也会形成电位差,称为跨步电压。当接触电压或跨步电压达到一定数值时会对人体造成伤害。
2、接地的类型
根据接地与接零的作用不同,可分为以下几种类型:
2.1 功能性接地
为保证电力系统与电气设备的正常运行,实现其可靠性及固有功能的接地称为功能性接地。如三相变压器或电动机的中性点接地。
2.2 保护性接地
为保证人身安全,防止触电事故发生而进行的接地。如电动机或其它电气设备的金属外壳接地。
2.3 保护性接零
在低压三相四线制系统的电气设备中,不带电的金属外壳,用导线与零线连接即为保护性接零.
2.4 重复接地
在中性点直接接地的低压系统中,为确保接零可靠,除在电源中性点进行工作接地外,还在零线的其它地方进行必要的多点接地,如图2。
3 应采取接地接零的设备
对下列设备或部件应采取接地或接零措施:
3.1 电机、变压器。
3.2 室内外配电装置的金属构架及靠近带电部分的金属遮拦、金属门。
3.3 室内外配线的金属管。
3.4 电气设备的传动装置,如开关等操作机构等。
3.5 电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。
3.6 架空线路的金属杆塔。防雷接地,出处:电工天下。
3.7 家用电器,如冰箱、风扇、洗衣机等的金属外壳。
4、电气系统接地保护与接零保护的问题
4.1 三相四线制380/220V电源中性点必须有良好的接地外,还必须将零线重复接地。否则如果零线断线,在零线上接零的设备中,只要有一台设备外壳带电,则全部设备的金属外壳都会呈现大约等于相电压的对地电压,这是十分危险的。
4.2 在同一台变压器供电电网中,不允许将一部分电气设备用保护接地,而另一部分电气设备用电保护接零,否则当某台接地设备发生碰壳故障时,会使零线线电位升高而增大触电危险。
4.3 在接三眼插座时,不允许将插座上接电源中性线的孔与接地线的孔串接,如图3(a)所示,否则如果接零孔的线路松落或折断,就会使设备金属外壳带电。正确接法,是将插座上接电源中性线的孔同接地线的孔分别用导线并联接到零线上.
5 接地系统的组成
接地系统一般由下列几部分或其中一部分组成.
5.1 接地极T。与大地紧密接触并与大地形成电气连接的导电体称为接地极。接地极可以是金属棒、金属管或金属板,也可以是与大地接触的建筑物的金属构件或金属管道等。
5.2 总接地端子B。连接多个保护线、接地线端子的共用组合体。
5.3 接地线C。与接地极相连起接地作用的导体。
5.4 保护线PE。将电气设备的外露导电部分M与总接地端子B相连的导体。
接地系统设计和安装过程中,一定要保证接地极和大地紧密接触,各连接部位要牢固可靠,各连接导线要有足够的横截面积,使接地电阻符合相关规范的要求。在系统运行过程中,还要注意经常检查和维护,以确保安全。
相关文章- 同一配电系统允许同时接地与接零保护? - 在同一配电系统中,允许同时采了接地与接零两种保护方式吗,保护接地与保护接零在配电系统中的应用规范与要求是什么,一起来了解下。 - 时间:2021-02-26 09:03:53 
- 低压供电系统的接地与接零保护方式 - 有关低压供电系统的接地保护与接零保护,低压供电的三种运行方式,TN系统、TT系统、IT系统,并介绍了中性线、保护接零、保护接地的相关知识。 - 时间:2021-02-26 09:03:08 
- 接零保护系统有哪些?接零保护系统分类 - 有关接零保护系统的分类,接零保护系统包括TN-S系统、TN-C-S系统等,均需要工作零线和保护零线,注意二者在接零保护方面的区别。 - 时间:2021-02-25 09:22:14 
- 电气设备如何保护接地?接地保护措施 - 电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。 - 时间:2021-01-01 23:22:11 
- 核电厂防雷接地保护措施图解 - 核电厂防雷接地保护措施图解,核电厂防雷接地系统的功能核电站的接地系统把全厂各建筑物的地网全部连接起来,核电站有两个主接地网络。 - 时间:2017-01-04 22:19:44 
- 接地保护与接零保护的应用范围 - 有关接地保护与接零保护的适用场合,在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护,在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。 - 时间:2016-09-10 19:47:22 
- 上一篇:防雷设备巡视检查五项内容
- 下一篇:低压配电系统接地系统设计方法图解





