小电流接地系统电压异常的原因
来源:电工天下时间:2020-01-07 10:56:23 作者:老电工手机版>>
有关小电流接地系统电压异常的原因,小电流接地系统电压异常故障的处理方法,系统发生谐振,线路发生断相,线路单相接地,消弧线圈档位不适当,或熔丝熔断,均会导致小电流接地系统电压异常。
小电流接地系统电压异常
2009年3月8日,浙江省浦江县110 kV城中变电站35kV母线电压发生异常现象,当时城中变电站为正常运行方式,两台主变并列运行。110 kV变压器为两台三圈变压器,SZZ9-40000/110,容量为40 MVA,110 kV母线为内桥接线,110 kV母线分段运行,35 kV母线为单母线分段,正常接线运行时35 kV母线分段运行;10 kV母线为单母分段接线。
故障当天为雷雨天气,35 kVⅠ段电压A相为37 kV,B相为0 kV,C相为37 kV,35 kVⅡ段电压A相为37 kV,B相为27 kV,C相为23 kV,光字牌显示35 kVⅠ段母线接地,35 kVⅡ段母线接地。
1、事故原因分析
35 kV母线电压异常一般为系统谐振,线路单相接地或断相,消弧线圈档位不当等;还有可能测量回路故障导致35 kV母线电压异常,如母线电压互感器高压熔丝熔断,低压熔丝熔断或二次回路异常,母线电压互感器异常等。
如35 kV系统故障引起电压异常,那么所有与之相连的电压互感器电压显示值都异常,必须快速处理;如仅是测量回路异常引起指示值不准确,则一般只是发生在变电站的电压互感器。【小电流接地系统电压异常的原因】
为了在系统发生电压波动时能够明确区分故障类型,及时处理故障,保障电网安全运行,现就分别以系统谐振、线路断线、单相接地、消弧线圈档位不当、熔丝熔断、二次回路异常等故障情况下系统的不同特征进行分析。
1.1 系统发生谐振
谐振过电压引起的三相电压不平衡有两种。一种是基频谐振,即一相电压降低,另两相电压升高,特征类似于单相接地;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。理论计算说明,谐振过电压一般不超过1.5~2倍相电压,特殊情况可高达3.5倍,持续时间十分之几秒甚至一直存在。【小电流接地系统电压异常的原因】
谐振处理通常是采用拉合35 kV母分断路器或35 kV空载线路,调整运行方式,改变网络参数,破坏谐振条件,消除谐振过电压后再行恢复正常运行方式。
1.2 线路发生断相
线路发生断相(一相或两相)时,相电压特征是三相电压不平衡,断线相电压和中性点电压升高,非断线相电压降低,供电功率减少,有时发出接地信号。线路断相时,负荷侧母线电压异常,通过电源侧和负荷侧两侧的电压测量值进行判别。
一般处理方法为线路检修,由检修单位进行巡查。
1.3 线路单相接地
接地相电压明显降低,而其余两相相电压升高为线电压,并发出母线接地信号。
注意,发出母线接地信号并不能说明35 kV线路肯定发生单相接地故障,如果其余两相电压没有升高为线电压,则应是高压熔丝熔断所引起。
高压熔丝熔断与单相接地故障主要表现在全网是否异常、电压是否升至线电压。
1.4 消弧线圈档位不适当
装有35 kV中性点消弧线圈的变电站,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,此时,也有可能发出母线接地信号。
由于不同变电站采用的母线电压互感器接线方式不一致,相应的电压测量值都不一致,必须结合具体情况进行分析和调整档位。
1.5 高压熔丝熔断
高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出母线接地信号。但是,如果高压熔丝未完全熔断,则可能不会发出母线接地信号。
两相高压熔丝熔断时,熔断的两相相电压很小或接近于零,未熔断一相的相电压接近于正常相电压。熔断的两相相间电压为零(即线电压为零),其它线电压降低,但不为零。
一般处理方法为检修时更换高压熔丝。【小电流接地系统电压异常的原因】
1.6 低压熔丝熔断
低压熔丝熔断时,二次电压将显著降低,开口三角无电压,不会发出母线接地信号。
会不会发出母线接地信号是判别高压熔丝还是低压熔丝熔断的一个主要依据。
低压熔断器熔丝两相熔断时,熔断的两相相电压降低很多,但不为零,未断的一相电压正常。熔丝熔断的两相间电压为零,其它线电压降低,但不为零。
1.7 二次电压回路异常
除高低压熔丝熔断外的母线电压互感器及以下回路异常。
发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因复杂,通常有二次小线烧断、碰线、回路接错、表计异常等。处理办法一般为母线电压互感器改检修后交检修单位检查处理。
2、事故处理
虽则110 kV城中变电站35 kV中性点经消弧线圈接地,但根据记录当时消弧线圈未进行任何操作,并根据电压表指示值,可以判定电压不平衡非消弧线圈档位不当引起。
故障现象表明35 kVⅠ段母线B相电压为零,而A、C相电压升高,类似于谐振过电压现象。
2.1 拉开35 kV母分断路器
故障现象改变为35 kVⅠ段电压A相电压为22 kV,B相电压为22 kV,C相电压为21 kV,35 kVⅡ段电压A相电压为37 kV,B相电压为2 kV,C相电压为3 kV,光字牌显示35 kVⅡ段母线接地。
故障现象表明35 kVⅠ段母线恢复正常,35 kVⅡ段母线电压未变。
由于改变了网络参数,破坏了谐振条件,因此可以判定35 kVⅡ段母线电压三相不平衡非系统谐振过电压所引起。
根据35 kVⅡ段母线三相电压指示值、接地信号,因A相电压升高至线电压,最低相相电压接近正常值,可以判定高压熔丝正常,系统有接地现象。
2.2 检查35 kVⅡ段母线电压互感器
根据35 kVⅡ段母线电压B相电压为2 kV、C相电压为3kV的现象可分析出,系统接地的同时存在35 kVⅡ段母线电压互感器B、C相低压或高压熔断器故障。
现场检查发现35 kVⅡ段母线电压互感器B、C相低压熔丝熔断,更换35 kVⅡ段母线电压互感器B、C相低压熔丝后。
故障现象改变为35 kVⅡ段母线电压A相电压为36 kV、B相电压为3kV、C相电压为37 kV,光字牌显示35 kVⅡ段母线接地。
电压指示值显示故障为典型的单相接地特征,可断定B相接地。
2.3 试拉35 kVⅡ段母线出线
2.3.1 两条线路同名相接地
两条输配电线路同名相发生接地时,绝缘监视一相对地电压表指示不平衡,出现接地信号,变电所值班员按规定顺序逐条切断线路时,应注意断开每条线路时,绝缘监视装置三相对地电压表指示的变化,若依次断开线路,三相对地电压指示没有变化,说明线路不是有单相接地故障,是变电所内设备接地。
若依次断开线路,三相对地电压指示有变化时,应考虑有两条输配电线路同相发生单相接地(含断线)故障。(电工天下 www.dgjs123.com)
2.3.2 两条线路异名相接地
这种故障多数发生在雷雨、大风、高寒和降雪的天气,主要现象是同一母线供电的两条线路同时跳闸或只有一条线路跳闸,说明电网有单相接地现象。
若两条线路都跳闸,电网接地现象消除;若两条线只有一条跳闸时,电网仍有接地现象,但单送其中一条时电网单相接地相发生改变,这是判断是否存在两条线路异名相接地故障的必要依据。
2.3.3 多条线路同名相接地
多条线同名相接地是指同一母线供电的两条以上的线路发生的同名相接地,这种现象一般只发生在线路三角排列下雪天气的情况。多条线路同名相接地时,电网三相对地电压不平衡,出现接地信号,值班人员在断开线路时,每选断开接地线路,对地电压就发生变化,有几条线路发生单相接地,三相对地电压就发生几次改变,若把这些电压有变化的线路停掉,电网接地消除,这就可判断出是三条或以上同名相接地故障。
经试拉城黄3526后,电压变化为A相电压为21 kV、B相电压为21 kV、C相电压为21 kV,线电压恢复正常,可判断为城黄3526线路B相接地。
35 kVⅡ段母线上出线城黄3526B相单相接地,同时,35 kVⅡ段母线电压互感器B、C相低压熔丝熔断。
3 结束语
正确判断和迅速处理35 kV系统电压异常情况,是变电站现场值班人员必须掌握的基本技能。
为了确保电网系统的安全、稳定、可靠运行,值班人员应先根据35 kV系统电压波动的规律判断故障类型,分隔故障范围,依照故障的轻重缓急分别处理。
根据35 kV电压异常原因及其危害,处理顺序依次是:系统谐振、低压熔丝熔断、单相接地、高压熔丝熔断、二次回路异常。
相关文章- 过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用 - 有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2021-08-30 09:18:21 
- 保护接地的主要作用是降低接地电压吗? - 有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。 - 时间:2021-02-26 09:03:35 
- 三相三线与三相四线接地系统中保护接地 - 有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。 - 时间:2021-02-26 09:03:31 
- 变压所防雷措施与过电压保护要求 - 变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。 - 时间:2021-01-08 09:24:00 
- 中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍 - 中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电 - 时间:2017-05-10 21:28:42 
- 低压配电系统接地系统设计方法图解 - 低压配电系统接地系统设计方法图解,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电,对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。 - 时间:2017-01-04 22:30:05 
- 火线与零线间的电压是多少?地线与零线间的电压是多少? - 有关火线与零线间的电压,地线与零线间的电压,火线与零线之间的电压是220V吗,地线与零线之间的电压是0V吗,地线与火线之间的电压是220V吗,不了解的朋友参考下。 - 时间:2016-09-26 07:46:23 
- 什么是浪涌电压?浪涌保护的注意事项 - 有关浪涌电压与浪涌保护的知识,浪涌电压是电网上突发的瞬间电压变化,对于电子信息系统合自动控制系统,解决了浪涌电压防护的问题,数据系统的可靠性就会大大提高。 - 时间:2016-09-11 14:18:47 
- 上一篇:电网中性点接地方式及选择要求
- 下一篇:接地与杂散电流





