电源避雷器安装原则与选型原则
来源:电工天下时间:2020-02-09 07:52:38 作者:老电工手机版>>
有关电源避雷器安装原则与选型原则,电源避雷器的安装位置和选型问题,一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,C级避雷器的选型与安装原则。
电源避雷器的安装与选型原则
防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型的观点:
B级避雷器(安装于LPZ0A区)
1、B级避雷器的安装原则
理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。【电源避雷器安装原则与选型原则】
但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。
理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。
2、B级避雷器的选型原则
B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。
一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。
C级避雷器 (安装于LPZ1区)
1、安装原则
采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。
2、选型原则
C级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。
由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。
这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。理论分析(SPD级间配合的计算——应用行波理论进行过电压分析)
D级避雷器
同上
B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。
C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。
相关文章- 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点 - 有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-04 07:03:26 
- 避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型 - 在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。 - 时间:2022-09-04 07:02:05 
- 避雷器的三大故障问题 - 有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。 - 时间:2022-09-04 06:38:11 
- 不同避雷器的主要用途 - 在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-21 19:02:39 
- 避雷器图片及电气符号 - 避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。 - 时间:2022-01-16 08:26:20 
- 用户侧避雷器图片和电气符号 - 用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。 - 时间:2022-01-10 06:15:26 
- 一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明 - 一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。 - 时间:2021-12-09 10:24:12 
- 金属氧化物避雷器安装方法正误对比 - 有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。 - 时间:2021-09-29 09:38:40 
- 上一篇:工作地与保护地及防雷地的区别
- 下一篇:弱电设备防雷保护措施





