加油站怎么防雷?加油站防雷接地措施
来源:电工天下时间:2016-12-29 11:22:34 作者:老电工手机版>>
加油站怎么防雷?加油站防雷接地措施
电工天下:加油站怎么防雷?加油站防雷接地措施,加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、防雷器接地等,加油站等电位连接的注意事项。
加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、防雷器接地等,宜共用接地装置,其接地电阻值不应大于4欧姆。
地网不知依据地形设计为环形闭合防雷接地装置。
水平接地体使用40×4mm镀锌扁钢,埋深0.6米;垂直接地体使用L50×50×5镀锌角钢,长2.5米,埋深0.7m以上;垂直接地体间使用非金属接地模块。
地网测试极引出地面,以便以后检测。铁塔通过四个脚与地网相连,机房和变电房基础内的钢筋在四角处与地网相连。
加油站建筑物作环形接地装置后,所有进出环形接地装置的金属管道、电缆金属外皮、导线保护管均在环形接地装置交叉处相连。
加油站内的所有需接地的设备与构件,如油罐、加油机、通气管、配电盘、电子系统配电盘、开关、灯具等都要与接地网相连接,使相邻的金属导体及设备外壳电位相等,防止雷电反击火花及避免维护操作人员遭受电击,保护设备与人身安全。
加油站等电位连接包含两个方面的内容:一是把加油站的加油机外壳、加油枪、油罐、呼吸阀、电缆金属屏蔽层、金属门窗等用导体直接连接起来,使整个加油站成为一个良好的等电位体;二是在电力线或外界有联系的导线处接上合适的过电压保护装置,保护装的接地端与油站防雷地直接电气连接。
检测时可用万用表测量其隐蔽部分是否成等电位体。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:核电厂防雷接地保护措施图解
 - 下一篇:高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型
 





