通讯塔防雷要求_通讯塔接地网的要求_通讯塔接地体的要求
来源:电工天下时间:2017-03-28 17:46:03 作者:老电工手机版>>
通讯塔防雷要求_通讯塔接地网的要求_通讯塔接地体的要求
原文标题:通讯铁塔防雷检测要求
一、通讯塔防雷的要求
1)移动通讯塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,可直接利用塔体作为导体,塔脚处引避雷带与地网可靠连接,壁雷带材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,与塔体相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。
2)移动通讯塔宜采用太阳能塔灯。
对于使用交流电馈电的航空标志灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆,电缆的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地。塔灯控制线及电源线的每根相线均应在机房入口处分别对地加装避雷器,零线应直接接地。
3)移动通信天线应在接闪器的保护范围内。
二、通讯塔接地网的要求
1)通讯塔地网应延伸到塔基四脚外1.5m远的范围,网格尺寸不应大于3mX3m,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。
2)当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。
环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每间隔3m至5m相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10m至30m以内。
三、通讯塔接地体的要求
1)接地体宜采用热镀锌钢材,规格要求:
钢管直径50mm,壁厚不应小于3.5mm;角钢不应小于50mmX50mmX?5mm;扁钢不应小于40mmX4mm
2)垂直接地体长度宜为1.5m至2.5m,垂直接地体间距为其自身长度的1.5至2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,可以适当加长。
当垂直接地体埋设有困难时,可设置多根环形水平接地体,彼此间隔为1m至1.5m,且应每隔3m至5m相互焊接连通一次。
3)宽边的2倍,对园钢为其直径的10倍。
4)接地体的上端距离地面不应小于0.7m,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层一下。
相关文章防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地与接地网格的九个区别

有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
防雷接地与接地网格的主要区别

有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。
时间:2021-01-01 23:23:04
接地网与接地网引出线是什么

有关接地网与接地网引出线的定义,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体并连接成网状或带状,称为接地网,引出线是为了安装接地线。
时间:2020-01-19 07:56:44
防雷接地网怎么制作?防雷接地网制作方法图解

有关防雷接地网的制作方法,在防雷接地的可用措施中,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,本节介绍下防雷接地网的制作方法。
时间:2019-07-03 21:34:53
接地体的分类,接地体的四种类型

有关接地体的分类,按接地体的结构可分为自然接地体和人工接地体两类,按其布置方式可分为外引式接地体和回路式接地体两种,接地线有自然接地线和人工接地线两种。
时间:2016-10-04 06:44:18
配电变压器防雷接地体安装口诀及要求

有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2016-10-04 06:33:19
自然接地体与人工接地体的埋设安装要求

自然接地体与人工接地体的埋设安装要求,接地装置是接地体(极)和接地线的总称,自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连,人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接地体。
时间:2016-09-23 09:41:03
- 上一篇:施工现场必须采用三相五线系统?
- 下一篇:防雷工作不到位的雷电故事三大原因





