防雷接地网怎么制作?防雷接地网制作方法图解
来源:电工天下时间:2019-07-03 21:34:53 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地网的制作方法,在防雷接地的可用措施中,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,本节介绍下防雷接地网的制作方法。
防雷接地网的制作方法

标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网。
地网设计在大楼的一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上。
地网上端深度为80厘米,垂直接地体采用非金属接地模块PTD-3,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接面积不小于10mm2,焊接处刷红丹做防腐处理。
接地线用4×40的热镀锌扁钢,汇接点和测试点放在防水的接地盒内,汇接点用规格的扁铜,扁铜与扁钢连接处采用气焊,在扁铜上预留φ8连接孔两个,配备相应规格的不锈钢螺丝或螺丝。
注:非金属接地模块PTD-3尺寸:400*500*60mm,重量30公斤,室温下电阻率0.1欧米,工频接地电阻6欧姆。

接地模块和降阻剂敷设图:
镀铜钢接地棒制作接地网图(配有接地观测井) 请根据现场实际情况确定所需要的接地网的形状和结构。