浪涌保护器的三个等级
来源:电工天下时间:2020-04-16 09:45:17 作者:老电工手机版>>
有关浪涌保护器的小知识,这里介绍了浪涌保护器的等级划分,说一说浪涌保护器从级别上分出的三个等级,以及这三个等级的不同保护作用,供大家学习。
浪涌保护器的等级
浪涌保护器从级别上分三个等级:
1、第一级
第一级保护的作用:对于直接雷击电流进行泄放,或当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放。
第一级保护一般用于总配电,在保护时一般应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不能低于60KA。
2、第二级
第二级保护的作用:进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。
第二级保护时,分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不能低于20KA。
3、第三级
第三级保护是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内。
作为第三级保护时,一般用于终端配电设备,浪涌保护器应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不能低于10KA。
针对不同的配电系统,需要选与之对应的浪涌保护器,一般分为:TN(TN-S,TN-C,TN-C-S)、IT、TT等。
以上就是浪涌保护器在级别上的三个等级划分,希望对大家有所帮助。