中性点经小电阻接地的优势所在_中性点小电阻接地的应用场所
来源:电工天下时间:2017-05-10 21:34:40 作者:老电工手机版>>
中性点经小电阻接地的优势所在_中性点小电阻接地的应用场所
有电工朋友咨询:中性点经小电阻接地的好处是什么?什么场合采用小电阻接地?小电阻接地成套装置由哪些部件组成?
篇一:中性点经小电阻接地的好处:
1、电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。
2、由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。
3、与线路零序继电保护配合跳闸使用。
4、绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。
10kV、20kV和35kV由电缆和架空线路构成的混合配电系统,规定如下:
a)变电站每段母线单相接地故障电容电流大于100A(35kV系统为50A)时,宜采用小电阻接地方式。
注:当单根电缆电容电流较大时,小电阻接地系统也可以采用加装适当补偿的方法提高继电保护灵敏度。
b)当变电站单相接地故障电流中的谐波分量超过4%,且每段母线单相接地故障电容电流大于75A时宜采用小电阻接地方式。
d)系统变化不确定性较大、电容电流增长较快的主城区,无论是否全电缆系统都可以采用小电阻接地系统。
小电阻接地成套装置由接地变压器、电阻、电流互感器、监控装置、外壳等组成。
篇二:中性点经小电阻接地的好处
中性点经小电阻接地:
1.可快速切断接地故障点,过电压水平低,能消除谐振过电压,可采用绝缘水平较低的电缆和电气设备。
2.减少绝缘老化,延长设备使用寿命,提高设备可靠性。
3.因接地电流高达几百安以上,继电保护有足够的灵敏度和选取性,不存在选线上的问题。
4、数百安以上的接地电流会引起地电位开高达数千伏,大大地超过了安全的允许值,会对低压设备、通信线路、电子设备和人身保安都有危险。
当接地系统对人身安全方面要求高的时候会考虑小电阻接地成套装置。(电工天下 www.dgjs123.com)
小电阻接地成套装置一般由:DKSC接地变压器 ENR接地电阻器,LZZBJ9-10电流互感器,ENR-DZK智能控制器,隔离开关,温控装置,箱体外壳等组成。
篇三:中性点小电阻接地和直接接地的区别是什么?用小电阻接地方式可以改用直接接地方式?
在中压系统中,一般采用中性点不接地,或者经过小电阻或者消弧线圈等间接接地。
中性点经过小电阻接地和中性点不接地系统对比,其优点主要是发生单相接地时,相电压升幅较小,对设备的绝缘要求可以降低。
并且可以限制接地的电流,由于流过故障线路的电流比不接地系统较大,使得零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易确定故障,解除接地线路。
缺点为当发生单相接地时,保护拒动或者动作不及时,由于接地电流较大,可能导致故障的扩大。并且由于保护具有较高的灵敏度,当发生短暂接地故障也会动作与跳闸,使供电的可靠性降低。
至于能不能改为直接接地系统,需要根据你的电压等级、运行方式以及保护方式来综合确定。
篇四:中性点经小电阻接地的两大优点
1.限制过电压
武广高铁10KV电力系统的区间一级贯通和综合贯通,基本采用的是调压变经小电阻接地方式。因为考虑区间一级贯通和综合贯通全线采用单芯电缆,电容电流较大,故而在一级贯通和综合贯通的调压变中性点通过小电阻接地,相当于在系统对地电容上并接一个电阻R,由于电组是耗能元件,又是电容电荷的释放元件和谐振的阻压元件,破坏了电弧每次起弧或重燃后的高频振荡,从而可以起到抑制谐振过电压和间歇性弧光接地过电压的作用。在设备选型时,就可以选择绝缘水平较低的设备,提高经济性。
同时,接地时非故障相的电压升高较小,发展成为相间短路的几率也相对较小,可靠性得到提高。
2.快速切除故障
中性点小电阻系统中,可以迅速启动零序保护从而快速切除故障线路。所以在高铁一级贯通和综合贯通馈出的保护设置上,均设置了零序电流保护,直接动作于跳闸,一旦零序电流达到启动值,可以马上切除故障。一般要求单相接地故障的切除时间不大于1S,这样对防止电缆故障的扩大非常有利。目前,武广高铁的10KV配电所一级与综合贯通馈出的零序电流保护设置时限都设置在0.5S左右,可以有效保护单芯电缆的运行。从汨罗以北的电缆故障数据来看,零序电流保护的灵敏度很高。
另外,由于故障电流较大,故障点的电位较高,可能造成跨步电压超过允许值。零序保护快速切除故障也有利于消除接地后跨步电压和接触电压对人身的伤害,提高系统的安全水平,降低人身伤害事故。
篇五:变压器中性点经小电阻接地和直接接地的区别
加了一把接地刀闸,不合上的时候就是中性点不接地;合上的时候就跟不带接地刀闸一样,是中性点直接接地了。相当于有两种不同的接地方式,可供不通的运行条件下选择。再不通的接地方式下,单相短路时的故障电流的大小,非故障相的电压等等都不一样。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36





