建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用
来源:电工天下时间:2019-07-15 10:16:16 作者:老电工手机版>>
在对建筑物进行防雷设计时,会用到接闪器、避雷带与避雷网,电工天下小编介绍下这些防雷装置的作用是什么,以及这些防雷装置的安装与使用方法。
一、接闪器(受雷装置、引雷装置)

图1,避雷针
作用:将雷云放电诱导过来。接闪器位于防雷装置的顶部,利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身,承接直击雷放电。
接闪器就是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。
接闪器的分类:
1)接闪器的金属杆,称为避雷针。
2)接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。
3)接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。
注意,所有接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。
二、避雷带与避雷网

在建筑物的四周边缘、顶部等布置避雷带、避雷网。
避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,采用避雷网。它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。
避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm²的镀锌钢绞线。
材质:镀锌圆钢≥Φ8mm、或镀锌扁钢≥48mm2。
所有屋面裸露的金属物体外壳,均应与避雷网连成一体。
猜你喜欢:
避雷带与避雷网安装图解
有关避雷带与避雷网的安装方法图解,避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法,避雷带支架安装细部做法,预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法等。....
避雷带的安装方法图集
有关避雷带的安装图集,屋面避雷带与避雷线的制作与安装方法图集,避雷带敷设要求与方法,避雷线跨越建筑物变形缝处理方法等,一起来了解下。....
避雷带支架的安装步骤详解
避雷带支架的安装过程,高清大图避雷带的安装步骤详解,现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,以及预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法等。....
以上介绍了建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用,希望对大家有所帮助。
相关文章建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
高层建筑物接地时阻值比地面阻值大的原因

在测高层建筑物接地时,阻值比地面阻值大,且显示数据跳动严重,其原因有哪些?如何避免建筑物接地时阻值超过地面阻值的问题发生呢?
时间:2020-12-31 14:22:52
建筑物及电气设备的防雷等级详解

说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。
时间:2019-07-16 16:10:16
建筑物防雷电波侵入的措施

做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。
时间:2019-07-16 15:59:52
建筑物防侧击雷的做法

夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-16 15:07:42
建筑防雷中消雷装置的作用

在建筑物防雷的设备中,消雷装置可以将雷电流导入大地,使雷电场减弱,减少雷击事故的发生。来看下建筑防雷中消雷装置,了解下这个防雷装置的具体作用。
时间:2019-07-16 14:51:26
建筑防雷中接地电阻的大小要求

在对建筑物进行防雷时,对于接地电阻的大小设置,一定要选择好。那么,建筑防雷中接地电阻的大小,以设置为多大为好,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2019-07-16 14:39:33
- 上一篇:雷电的产生原因,雷电的危害有哪些
- 下一篇:建筑物防雷中引下线的作用详解