[高清图]避雷带支架安装步骤图解
来源:电工天下时间:2015-09-02 03:28:54 作者:老电工手机版>>
[高清图]避雷带支架安装步骤图解
1、现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。

2、预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法:

3、女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法:

4、女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法:

5、屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:

相关文章- 接地线能否接在避雷带上 - 是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。 - 时间:2022-08-21 21:19:17 
- 避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析 - 有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。 - 时间:2022-04-12 05:29:58 
- 明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析 - 有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。 - 时间:2022-04-12 05:27:28 
- 金属氧化物避雷器安装方法正误对比 - 有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。 - 时间:2021-09-29 09:38:40 
- 避雷带与避雷网的用法详解 - 有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。 - 时间:2021-08-31 06:19:41 
- 避雷器的安装示意图 - 一个避雷器的安装示意图避雷器安装示意图,如下所示。 - 时间:2021-08-31 06:19:32 
- 保护接零怎么安装,保护接零安装要求 - 保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。 - 时间:2021-03-28 08:37:36 
- 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定 - 有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。 - 时间:2021-01-08 09:23:56 
- 上一篇:避雷网与避雷带的防雷安装规范
- 下一篇:避雷带适用范围_避雷带安装与伸缩补偿工艺标准





