避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:29:58 作者:老电工手机版>>
有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
避雷焊接点在屋顶楼板结构层外露
1、存在问题
避雷带与接闪器连接的焊接点在屋顶楼板结构层外露,并且外露处未做防腐处理。

2、主要原因
1)工程部、监理和施工单位没有熟悉验收规范和防雷接地标准图集;
2)工程部和监理没有认真做好隐蔽工程验收,对施工过程的质量监督落实整改不力;
3)施工单位质量意识差,施工技术交底不到位。
3、处理措施或方法
1)工程部和监理加强施工过程的质量检查,严格按照设计和验收规范及标准图集要求,及时做好隐蔽工程验收。
2)将结构层外的焊接处做好防腐处理,同时在今后施工中不能采用非镀锌钢材作为接地引下线;接地焊接尽量设置结构层,在条件受限时务必做好防腐措施。