避雷带的构成与避雷带的技术标准
来源:电工天下时间:2019-08-08 13:10:14 作者:老电工手机版>>
在建筑防雷装置中,避雷带是一个常用到的防雷器件,本文介绍了避雷带的构成,避雷带的安装要求,以及避雷带的技术标准,供大家学习参考。
一、避雷带的构成
避雷带的主要构成部件为圆钢或扁钢做成的长条带状体,是建筑物上常用的一种接闪器设备。
避雷带的安装位置,一般装设在建筑物易受直接雷击的部位,如屋脊、屋槽(有坡面屋顶)、屋顶边缘及女儿墙或平屋面上,如下图:

二、避雷带的安装要求
那么,避雷带的安装要求有哪些?

避雷带应保持与大地良好的电气连接,当雷云的下行先导向建筑物上的易受雷击部位发展时,避雷带率先接闪,承受直接雷击,将强大的雷电流引入大地,从而使建筑物得到保护。
在建筑物上使用避雷带,可以对建筑物上的易受雷击部位进行重点保护,避雷带在普通民用建筑物和古建筑物的防雷保护上,起到了重要的作用。
三、避雷带的技术标准
用于构成避雷带的圆钢直径应不小于8mm,扁钢的截面应不小于48mm2,且厚度不小于4mm。
为对不易受到雷击的部位也提供一定的保护,避雷带一般要高出屋面0.2m,两条平行的避雷带之间的距离应不大于1Om。
在采用避雷带对建筑物进行防雷保护时,若遇到屋顶上有烟囱或其他突出物时,需要另设避雷针或避雷带,对其加以保护。
如下图:

猜你喜欢:
避雷带与避雷网安装图解
有关避雷带与避雷网的安装方法图解,避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法,避雷带支架安装细部做法,预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法等。....
避雷带与避雷网的使用方法
有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。....
避雷带支架的安装过程
避雷带支架的安装过程,高清大图避雷带的安装步骤详解,现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,以及预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法等。....
以上介绍了避雷带的构成与避雷带的技术标准,希望对大家有所帮助。
相关文章接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:27:28
避雷带与避雷网的用法详解

有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。
时间:2021-08-31 06:19:41
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念

有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
暗装避雷带(网)的安装要求

什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。
时间:2019-08-08 13:41:02
明装避雷带(网)的安装要求

本文介绍了明装避雷带(网)的安装要求,明装避雷带或避雷网时的支座安装要求,避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装要求,以及避雷带通过伸缩沉降缝的做法等。
时间:2019-08-08 13:25:05
- 上一篇:建筑物及电气设备的防雷等级详解
- 下一篇:避雷网的分类与避雷网的布置要求