暗装避雷带(网)的安装要求
来源:电工天下时间:2019-08-08 13:41:02 作者:老电工手机版>>
什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。
1、暗装避雷带(网)
在对建筑物进行防雷时,用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带。
女儿墙压顶为现浇混凝土的,可利用压顶板内的通长钢筋作为暗装防雷接闪器;女儿墙压顶为预制混凝土板的,应在顶板上预埋支架设接闪带。
用女儿墙现浇混凝土压顶钢筋做暗装接闪器时,防雷引下线可采用不小于φ10 圆钢,如图11-45(a)所示,引下线与接闪器(即压顶内钢筋)的焊接连接,如图11-45(b) 所示。
在女儿墙预制混凝土板上预埋支架设接闪带时,或在女儿墙上有铁栏杆时,防雷引下线应由板缝引出顶板与接闪带连接,如图11-45(a)中的虚线部分,引下线在压顶处同时应与女儿墙顶厚设计通长钢筋之间,用φ10圆钢做连接线进行连接,如图11-45(c)所示。

图11-45 女儿墙及暗装避雷带做法
(a)压顶内暗装避雷带做法;(b)压顶内钢筋引下线(或引出线)连接做法;
(c)压顶上有明装接闪带时引下线与压顶内钢筋连接做法;(d)女儿墙结构图
1—砖砌体女儿墙;2—现浇混凝土女儿墙;3—女儿墙压顶内钢筋;
4—防雷引下线;5—4φ10圆钢连接线;6—圈梁。
2、高层建筑暗装避雷网的安装
暗装避雷网又称为笼式避雷网,是一种利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置,它将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼。
在高层建筑物的防雷措施中,注意防备侧向雷击和采取等电位进行防雷,应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。
可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。
没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。
通过更好的正确安装避雷针希望能为更多朋友们的日常防雷生活做到更好,为大家的生活增添更多的安全保障。
以上介绍了暗装避雷带(网)的安装要求,希望对大家有所帮助。
相关文章接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:27:28
避雷带与避雷网的用法详解

有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。
时间:2021-08-31 06:19:41
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念

有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
明装避雷带(网)的安装要求

本文介绍了明装避雷带(网)的安装要求,明装避雷带或避雷网时的支座安装要求,避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装要求,以及避雷带通过伸缩沉降缝的做法等。
时间:2019-08-08 13:25:05
避雷网的分类与避雷网的布置要求

介绍下避雷网的小知识,避雷网的分类有哪些,避雷网的设置分为明装与暗装二种形式,下面就来介绍下避雷网的类型与布置要求,供大家学习参考。
时间:2019-08-08 13:17:26
- 上一篇:明装避雷带(网)的安装要求
- 下一篇:接地线不同颜色的含义





