明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:27:28 作者:老电工手机版>>
有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
明敷避雷带随意在外立面攀爬
1、存在问题
1)不同标高的楼层之间,屋顶避雷带悬空明敷。
2)破坏建筑整体美观。

2、主要原因
1)电气设计工种未认真复核土建设计标高,对不同标高的坡屋面引下线位置变更没有在平面图中明确。
2)工程部、监理和施工单位没有认真审图,发现问题未能及时提交设计修改。
3)工程部和监理对施工过程的检查隐蔽验收不到位。
4)施工单位没有按设计和验收规范要求施工。
3、处理措施或方法
1)电气设计工种必须认真复核土建设计标高,对于不同标高的坡屋面引下线位置变化应在平面图中明确。
2)工程部、监理和施工单位必须认真审图,发现问题及时提交设计修改。
3)工程部和监理必须对施工过程进行检查,严格按设计和验收规范要求做好隐蔽工程验收。
4)水电安装班组必须了解土建施工计划,材料准备充分,密切配合土建施工。