屋顶构筑物没有设避雷设施和引下线的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:28:44 作者:老电工手机版>>
有关屋顶构筑物的防雷问题,在对屋顶构筑物进行防雷保护时,未设置避雷设施和引下线,导致这类问题的原因有很多,比如防雷设施漏设,没有检查和隐蔽工程未验收等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
屋顶构筑物未设避雷设施和引下线
1、存在问题
标高高出坡屋面的构筑物(如图示亭子和烟道)没有设避雷引下线和避雷设施。
2、主要原因
1)电气设计人员没有认真审核土建施工图,没有复核屋顶各构筑物的顶部标高,防雷设施漏设。
2)工程部、监理和施工单位没有认真审核施工图,发现问题未能及时联系设计修改。
3)工程部和监理对施工过程没有检查和隐蔽工程未验收,发现问题未能及时督促落实整改。
4)施工单位质量意识差,盲目按图施工。

3、处理措施或方法
1)电气设计工种必须认真复核土建设计标高,对于高于坡屋面的构筑物(如排烟道、造型亭子等)必须严格按照防雷设计规范设置避雷装置。
2)工程部、监理和施工单位必须认真审核施工图,发现问题及时联系设计修改。
3)工程部和监理必须严格按照图纸和规范要求做好隐蔽验收,发现问题及时督促落实整改。
4)不破坏结构,补设避雷装置,同时注意美观。