浪涌保护器接入模式_浪涌保护器安装接线图
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:55:03 作者:老电工手机版>>
有关浪涌保护器的接入式,TN制式中浪涌保护器只需作共模接法,在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入浪涌保护器,提供一个浪涌保护器的安装接线图。
浪涌保护器安装接线图
一、浪涌保护器接入模式
在TN制式中,一般情况下浪涌保护器只需作共模接法,即接于相线?中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入浪涌保护器。
只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的浪涌保护器。
二、浪涌保护器的安装接线图


在TT制式中,当第一级浪涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。
当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,浪涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个浪涌保护器。
在IT制式中,浪涌保护器只作共模接法。
相关文章防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏,其分级保护的接线图。
时间:2020-06-01 09:36:56
浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。
时间:2020-06-01 09:36:02
浪涌保护器的技术参数及含义

有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。
时间:2020-06-01 09:32:37
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图

浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图,第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备。
时间:2020-06-01 09:21:12
浪涌保护器分级保护接线图示例

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等,掌握下浪涌保护器分级保护的接线方法。
时间:2020-05-13 10:20:57
- 上一篇:电阻接地继电保护与接地要求六点
- 下一篇:浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识





