浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-05-13 10:20:50 作者:老电工手机版>>
有关浪涌保护器的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
一、浪涌保护器的接线方式

二、浪涌保护器的安装方法
1、安装在低压主(分)配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。
2、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。
3、模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。
4、安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
5、安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。电工技术之家
6、当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。
7、防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。
相关文章防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏,其分级保护的接线图。
时间:2020-06-01 09:36:56
浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。
时间:2020-06-01 09:36:02
浪涌保护器的技术参数及含义

有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。
时间:2020-06-01 09:32:37
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图

浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图,第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备。
时间:2020-06-01 09:21:12
浪涌保护器分级保护接线图示例

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等,掌握下浪涌保护器分级保护的接线方法。
时间:2020-05-13 10:20:57





