单相电气设备的安全保护接线图
来源:电工天下时间:2021-02-25 09:22:46 作者:老电工手机版>>
有关有关单相电气设备的安全保护接线法,电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。
单相电气设备的安全保护接线图
1、单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通,并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。
2、接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。
3、接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。
如图:

4、三相四线380/220V中性点工作接地系统中,相线上必须接熔断器,而零线上绝不允许装接熔断器,以防零线折断而三相负载不平衡时,某一相电压升高而发生设备损坏、人身触电事故。
5、应将相线接入开关,零线接人用电器,使电器不一作时不带电。
6、即使电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,切勿麻痹大意。因为在某种情况下仍有可能发生触电事故。
相关文章电气设备保护接地与保护接零措施

电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
电气设备保护接地的注意事项

电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,危险性就越小,实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2021-01-01 23:22:23
电气设备如何保护接地?接地保护措施

电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2021-01-01 23:22:11
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。
时间:2020-01-30 17:09:56
建筑物及电气设备的防雷等级详解

说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。
时间:2019-07-16 16:10:16
电气设备保护接地怎么做?电气设备保护接地小知识

有关电气设备保护接地的知识,保护接地即将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地相连,保护接地需要注意的一些问题,一起来了解下。
时间:2019-07-03 06:10:50
电气设备防雷接地的问题总结

电气设备防雷接地的问题总结,电气设备接地中的电路故障与保护类型,对接地问题的分析和总结,包括接地的分类,接地的形式,以及对接地电阻的要求等。
时间:2016-12-29 09:58:58





