动力配电柜怎么接地,配电柜的接地要求
来源:电工天下时间:2021-02-25 09:22:44 作者:老电工手机版>>
有关动力配电柜的接地方法,总配电室内已连接了保护接地,配电箱还需做保护接地吗,凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。
动力配电柜的接地要求
使用总配电室50KW380V的电,连接是三相五线制。连接附近200米内4个配电箱!箱内有63A闸刀.16A闸刀.40A漏电断路器。
总配电室内已连接了保护接地!请问这4个配电箱用不用做保护接地?
请问保护接地的电阻用万用表怎么测?不是要小于4欧姆?
工程规定要求:凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。
另4个配电箱如果是塑料的壳体那就不要再做保护接地了。如果是金属制作的配电箱,则必须要做保护接地线的。用万用表R×1欧姆档测量。(前提必须做一个标准的地线,电阻值必须是小于4欧姆的。假如是3欧姆)用两只表笔分别接到(标准的地线)端子上 ,和要测量的(保护接地线)端子上,此时测量的数据就是你需要的数据。如果测量的数据是6欧姆,就用6欧姆-3欧姆=3欧姆.可视为合格。
相关文章低压配电柜保护接零的具体要求

有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
高低压配电柜的防雷问题

有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-25 09:22:19
- 上一篇:高低压开关柜的保护接地与重复接地
- 下一篇:单相电气设备的安全保护接线图





