同一配电系统中接地和接零两种保护方式能否共用?
来源:电工天下时间:2019-07-10 05:23:01 作者:老电工手机版>>
在同一配电系统中,是否可以同时采取接地与接零两种保护方式,要么全部采用接地保护,要么全部采用接零保护方式,至于原因是什么,请参考本文的介绍。
同一配电系统中接地和接零保护方式
同一配电系统中接地和接零两种保护方式能否共用?
在同一低压供电系统中,两种保护不能同时使用。
即要么全部采用接地保护,要么全部采用接零保护方式。
究竟用哪种保护方式,应根据系统的供电方式来确定。
如果在同一低压供电系统中,有的电气设备采用接地保护,而有的电气设备采用了接零保护,如图1—52所示。
那么,当采用保护接地的某一电气设备发生漏电,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中性点,从而使零线电位升高,导致所有采用保护接零设备的外壳都带有危险电压,严重威胁人身安全。
因此,在同一低压供电系统中,应采用一种保护方式。不允许一部分电气设备采用接地保护,而另一部分电气设备采用接零保护。
如图:

在同一配电系统中,能不能同时采用接地和接零两种保护方式?
前几天看过了一个视频讲座,上面所说是老标准规范下的分析情况。
现在来说对于配电系统的接地可以混合使用,但必须满足特定的条件才可以。
其中一种方法就是降低系统接地的电阻值,由原来的4欧姆降低到2欧姆。
具体分析:
当保护接地的设备出现漏电故障并保护装置未动作时,漏电电流为漏电电压除以保护接地电阻和系统接地电阻的和 220/(10+4)=15.7A 漏电电流乘以系统接地电阻即为中性线PEN上的电压(15.7×4=62V),该电压通过PE线传导至保护接零设备的外壳上,足以危及人身安全。
那么降低到2欧姆以下呢?通过计算:220/(10+2)=18.3A 18.3×2=36.6V 得知:通过PE线传导至保护接零设备的外壳上的电压为36.6V,该电压属于安全电压,不会危及人身安全。
所以,当希望采用混合接地系统时,至少应该做到系统接地电阻值为2欧姆,否则不得将保护接地和保护接零使用在同一系统中。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36