移动通信基站怎么防雷?移动通信基站防雷器配置方法
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:43:26 作者:老电工手机版>>
有关移动通信基站的防雷方法,移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭,因此必要的防雷措施显得相当重要了。
移动通信基站防雷器
一、移动通信基站防雷的必要性
现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,作为现代移动通信必不可少的通信基站,承受着恶劣的气候条件。特别是城市以外的基站,大多都位于当地海拔最高的山顶,电源采用架空线上山,基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。
近年来,由于遭受雷击造成设备损坏通信中断的问题始终困扰着电信运营商。
二、引用标准
本方案在设计过程中参考了以下有关标准:
1、GB50057-94 建筑物防雷设计规范
2、YD5068-98 移动通信基站防雷与接地设计规范
3、YD5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定
4、YDJ26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定
5、IEC、ITU及UL有关标准及规范
三、防雷器的配置
1、防直击雷:在铁塔顶部架设避雷针以保护天线不受直接雷击,避雷针应通过独立的引下线直接接入地网;在机房顶部构筑避雷带,用不少于两根的引下线接至地网,引下线间距应小于25米。
2、进入机房的电源线应采用金属铠装电缆埋地,无金属铠装层的电缆应穿钢管埋地,埋地的长度应不小于15米。
3、电源线进入机房的第一级应采用通流量大的电源避雷器,如ZYSPD100K385B4型(8/20μs波形100KA);第二级采用通流量较大的电源防雷器,如ZYSPD40K385B4型(8/20μs波形40KA);第三级采用通流量相对较小些的电源防雷器,如ZYSPD20K385C/4型(8/20μs波形20KA);分别安装于总配电箱与基站设备之间的电源线路上。若第一级与第二级之间电源线路长度小于15米,则两级之间需串联一组退耦器;如果基站设备开关电源内原配有防雷器,则第三级可省略。
4、从机房至天线的同轴电缆应从铁塔中心引下(不采用传统的同轴电缆金属外护层上、中、下三点接在铁塔上的方案),只在下部外护层接地,可减少同轴电缆内导体上感应电流强度。
5、天馈线避雷器可安装在机房内走线架上,天馈线避雷器的接地应接机房汇流排。
6、良好的接地是防雷的保证,通常采用联合接地,地阻应小于1Ω。机房内应设均压环,所有的避雷器接汇流排或均压环。
猜你喜欢:
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50