工作接地/保护接地/防雷接地与阻值
来源:电工天下时间:2019-12-11 05:54:19 作者:老电工手机版>>
有关工作接地、保护接地、防雷接地与阻值的知识,工作接地用于保持系统电位的稳定性,保护接地是防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
工作接地/保护接地/防雷接地与阻值
一、工作接地
保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。
如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。
如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。
如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。
中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
二、保护接地
为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
三、防雷接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
相关文章- 保护接地与保护接零的保护原理是否相同 - 有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-27 06:21:18 
- 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版) - 有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。 - 时间:2021-08-31 06:19:53 
- 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地 - 有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。 - 时间:2021-08-30 09:17:42 
- 保护接地与保护接零的多种措施 - 有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。 - 时间:2021-08-30 09:17:41 
- 电气设备保护接地与保护接零措施 - 电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。 - 时间:2021-08-30 09:17:33 
- 保护接地与保护接零的概念及原理 - 保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。 - 时间:2021-03-28 08:37:47 
- 保护接地的主要作用是降低接地电压吗? - 有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。 - 时间:2021-02-26 09:03:35 
- 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地 - 接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。 - 时间:2021-02-26 09:03:31 
- 上一篇:配电变压器的防雷保护的不同措施
- 下一篇:10kv线路雷击闪络保护器需要接地?





