保护接地方式的选择方法
来源:电工天下时间:2021-01-01 23:22:24 作者:老电工手机版>>
如何选择保护接地的方式,这里总结为二点,电压为1000V以上的高压电气装置均应采用保护接地,电压为1000V以内的低压电气装置,在中性点不接地的电力网中,应采用保护接地。
保护接地方式的选择要求
1、电压为1000V以上的高压电气装置,无论是在哪种情况下,均应采用保护接地。
2、电压为1000V以内的低压电气装置,在中性点不接地的电力网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电力网中,应采用保护接零,且零线要重复接地,也可采用保护接地。
由同一个电源供电的低压配电网中,只能采用一种保护方式,不可对一部分电气设备采用保护接地、对另一部分电气设备又采用保护接零。