变压器接地保护的组成结构与作用
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:50:25 作者:老电工手机版>>
有关变压器接地保护的组成结构,包括测量元件与出口方式,过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t,包括零序电流保护、间隙零序过流保护与零序过电压保护。
变压器接地保护的组成结构
一、测量元件:电流继电器。
二、出口方式:发出过负荷信号。
变压器过负荷电流大多数情况下三相是对称的,因此只装设对称过负荷保护。即只用一个电流继电器接于任一相电流之中,动作时经延时作用于信号。
过负荷保护的动作电流应躲过变压器额定电流。
三、过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t。
1、零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压器两侧断路器。
2、间隙零序过流保护:当变压器中性点不接地时作为接地保护。
3、零序过电压保护:做间隙零序过流保护的辅助保护,当变压器中性点不接地时作为接地保护。
相关文章用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
电气设备如何保护接地?接地保护措施

电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2021-01-01 23:22:11
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
核电厂防雷接地保护措施图解

核电厂防雷接地保护措施图解,核电厂防雷接地系统的功能核电站的接地系统把全厂各建筑物的地网全部连接起来,核电站有两个主接地网络。
时间:2017-01-04 22:19:44
变压器接地工作接地的接线图

变压器接地工作接地的接线图,了解下变压器的工作接地方式。
时间:2016-12-21 06:32:51
配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求

配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。
时间:2016-10-04 06:34:04
配电变压器防雷接地体安装口诀及要求

有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2016-10-04 06:33:19





