供电线路与电力变压器怎么防雷?电力变压器防雷措施
来源:电工天下时间:2019-11-10 09:23:31 作者:老电工手机版>>
有关供电线路与电力变压器的防雷措施,避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地,为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
供电线路与电力变压器的防雷措施
ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。
当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。
具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。
由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。
避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。
为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
山区经常遭受直击雷侵入的低压架空电力线,可在架空电力线上方1m处同杆架设避雷线,避雷线宜使用直径8mm以上的钢绞线,其垂度应与电力线一致。
避雷线除终端杆处外,应每杆(当线路较长时,可每隔3~5杆)作一次接地,其接地体宜设计成辐射形或环形。
电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装交流无间隙氧化锌避雷器;电力变压器低压侧的三根相线应分别对地加装限压型电涌保护器(根据不同情况,每线SPD的最大通流容量为60~120KA);变压器的机壳、低压侧交流中性线以及与变压器连接的电缆金属铠装层,应就近接地———与变压器地网可靠连接,(图中低压侧采用TN-S系统)。
当ups电源变压器或高压避雷器频繁受到雷击损坏时,可要求电力部门将变压器高压侧的5KA配电避雷器更换为强雷电负载避雷器。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50





